蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2062|回复: 8
收起左侧

[质量保证QA] 洁净区沉降菌采集时间

[复制链接]
药徒
发表于 2019-3-26 17:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,做洁净度检测,车间处于动态,沉降菌采集时间多久?求老师指点,顺便推荐一下相关的学习资料,在此拜谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-26 20:44:38 来自手机 | 显示全部楼层
放的时间长了,碟子会干掉。放的时间短,人员会很频繁的换碟子也不好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-27 08:49:32 | 显示全部楼层
不就4小时么?不过要做验证,证明4小时内,平皿不会干掉
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-27 09:31:13 | 显示全部楼层
GMP里有要求,动态的话要覆盖整个生产过程,每个碟子最长摆放4小时,如果生产时间大于4小时,更换碟子继续摆放。
另外你看下ISO14644里对于动态的定义,你可能对动态的理解有偏差,机器正常运行不叫动态。
至于有坛友说碟子会不会干掉的问题,一般会培养后再做一次促生长来证明碟子的完好。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-27 15:09:52 来自手机 | 显示全部楼层
一般来说是不过4小时。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-27 15:13:14 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-27 22:54:07 | 显示全部楼层
沉降菌监测现在就只有动态监测标准,时间不大于4小时,超4小时换碟子就OK了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-3-28 10:07:34 | 显示全部楼层
4个碟子摆放1小时,累积计数
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-23 16:19:22 | 显示全部楼层
起床致富 发表于 2019-3-27 09:31
GMP里有要求,动态的话要覆盖整个生产过程,每个碟子最长摆放4小时,如果生产时间大于4小时,更换碟子继续 ...

你好老师,请问培养后的促生长实验怎么做的?谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-26 02:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表