蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2452|回复: 16
收起左侧

[制药用水] 如何确定纯化水间的大小?

[复制链接]
药徒
发表于 2019-5-21 18:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问如何确定纯化水间的大小呢?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-21 19:30:38 | 显示全部楼层
设备数量和产能确定
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-21 21:17:24 | 显示全部楼层
根据设备大小、管道安装、人员操作便利性
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-5-21 21:19:00 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2019-5-21 19:30
设备数量和产能确定

你好,可以具体一点吗?还有纯化水的用水峰值又是如何确定呢?

点评

可能或者允许同一时间段可以使用水点的用水量的总和。  详情 回复 发表于 2019-5-22 08:56
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-5-21 21:33:43 | 显示全部楼层
赵旭锋 发表于 2019-5-21 21:17
根据设备大小、管道安装、人员操作便利性

好的,谢谢你。

请问纯化水的使用峰值又是如何确定的呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-22 07:56:36 | 显示全部楼层
产能-水质报告-工艺流程-空间布局
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-22 08:56:23 | 显示全部楼层
乌托邦1 发表于 2019-5-21 21:19
你好,可以具体一点吗?还有纯化水的用水峰值又是如何确定呢?

可能或者允许同一时间段可以使用水点的用水量的总和。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-22 09:16:12 | 显示全部楼层
赵旭锋 发表于 2019-5-21 21:17
根据设备大小、管道安装、人员操作便利性

国家标准在不断提高,从长远来看还要有一定的储备空间用于设备升级改造
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-5-22 10:14:52 | 显示全部楼层
乌托邦1 发表于 2019-5-21 21:33
好的,谢谢你。

请问纯化水的使用峰值又是如何确定的呢?

全厂同时用水的最大值,如全部车间同时清场的用量值,特别是CIP同时开的时候。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-5-23 09:55:55 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2019-5-22 10:14
全厂同时用水的最大值,如全部车间同时清场的用量值,特别是CIP同时开的时候。

好的,非常感谢。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-5-23 09:57:43 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2019-5-22 08:56
可能或者允许同一时间段可以使用水点的用水量的总和。

好的,谢谢你。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-5-23 10:04:03 | 显示全部楼层
fruutuun 发表于 2019-5-22 07:56
产能-水质报告-工艺流程-空间布局

水质报告和工艺流程如何影响纯化水间大小呢?

点评

原水水质,决定水预处理过程中是否加次氯酸钠,如果硬度偏大,软化器的匹配就得偏大点的,等等吧。匹配不同,进而就影响空间  详情 回复 发表于 2019-5-23 10:29
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-23 10:29:19 | 显示全部楼层
乌托邦1 发表于 2019-5-23 10:04
水质报告和工艺流程如何影响纯化水间大小呢?

原水水质,决定水预处理过程中是否加次氯酸钠,如果硬度偏大,软化器的匹配就得偏大点的,等等吧。匹配不同,进而就影响空间
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-5-23 15:50:02 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2019-5-23 10:29
原水水质,决定水预处理过程中是否加次氯酸钠,如果硬度偏大,软化器的匹配就得偏大点的,等等吧。匹配不 ...

原水一般为自来水,硬度应该不会太大

点评

不是说出来,全国各省各市都有自来水,水质能一样么?根据测试结果,设计合规配置。  详情 回复 发表于 2019-5-23 16:07
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-23 16:07:54 | 显示全部楼层
乌托邦1 发表于 2019-5-23 15:50
原水一般为自来水,硬度应该不会太大

不是说出来,全国各省各市都有自来水,水质能一样么?根据测试结果,设计合规配置。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-5-23 16:20:43 | 显示全部楼层
13011507898 发表于 2019-5-22 09:16
国家标准在不断提高,从长远来看还要有一定的储备空间用于设备升级改造

    对的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-24 11:04:56 | 显示全部楼层
一般峰值用水量决定整个纯化水系统大小,原水水质决定预处理部分大小,进而影响整个系统的大小和布局(管道直径、回水流速、各种泵、EDI)等等
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 00:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表