x
我们空调系统验证中从来没有对气流流型进行确认,突然有客户提出了缺陷项,脑子一片空白也不知道从何查起。哪位可以提供一下方法呀,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-12 11:54:03 | 显示全部楼层
简单的说,就是发烟,看流型,拍视频存档。

至于怎么发烟、发多少、发烟位置、房间等。。你自己评估吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-12 11:58:48 | 显示全部楼层
是洁净区还是实验台,洁净级别是什么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-12 12:11:17 | 显示全部楼层
非单向流的不需要进行气流流型测试(GMP 无菌药品附录第九条)
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-7-12 13:34:29 | 显示全部楼层
A、B级是需要气流流型测试的,水雾发烟拍视频
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-12 13:35:32 | 显示全部楼层
zhengxiaorong 发表于 2019-7-12 11:58
是洁净区还是实验台,洁净级别是什么?

D级非无菌原料药
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-12 13:43:34 | 显示全部楼层
zj3801033 发表于 2019-7-12 12:11
非单向流的不需要进行气流流型测试(GMP 无菌药品附录第九条)

刚刚找了,没有看到原话
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-7-12 13:53:35 | 显示全部楼层
乱流测啥流型,客户依据是啥,问他啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-12 13:58:19 | 显示全部楼层
掰手腕从没输过 发表于 2019-7-12 13:53
乱流测啥流型,客户依据是啥,问他啊

这个客户不是我接待的,只是我要做空调验证了,领导让添上

点评

估计做了,水雾也保持不了那么长距离的流型,后段可能看不出来了  详情 回复 发表于 2019-7-12 14:03
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-7-12 14:03:01 | 显示全部楼层
123888 发表于 2019-7-12 13:58
这个客户不是我接待的,只是我要做空调验证了,领导让添上

估计做了,水雾也保持不了那么长距离的流型,后段可能看不出来了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-12 14:16:17 | 显示全部楼层
掰手腕从没输过 发表于 2019-7-12 14:03
估计做了,水雾也保持不了那么长距离的流型,后段可能看不出来了

好的  谢谢               
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 17:41

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表