各位同仁,公司有3吨反渗透一套,今年总是微生物超标。预处理由砂滤+活性炭+保安组成。原水、砂滤取样测试合格,但活性炭出口取样不合格,消毒一天取样细菌数就不可计了。接着会污染保安及一级膜产水(大于100个),觉得细菌浓度并不低。先后对活性过滤器采取灭杀方式:1、巴氏灭菌,最长的一次是连续三天。后继取样不合格。2、NAOH碱洗一次。3、用异噻唑啉铜杀菌剂杀二次。4、次氯酸钙一次,都没有效果。后采取更换活性碳,对罐体进行清洗,顿化除垢,喷酒精等。换完活性炭后,​巴氏灭菌一次,温度提高到90度,循环3个小时,取样后,第二天微生物数不合格,供应商也无法解答了。现在在砂滤前加了次氯酸钠泵,加入浓度为0.5PPM,几天了也没有效果,请问题这是发生什么情况。谢谢支持。
另外请问你们公司的活性炭过滤器的出口规定了指标没有,是多少?朋友们有没有好的方法。谢谢。我是碰到了芽苞了吗?
另外的疑惑,听很多朋友说,双级反渗透能挡住细菌,又一说预处理细菌浓度档不住。我公司的反渗透是菌落活性炭传到保安,再到一级RO出水,二级RO产水侧。但电导率没有超过2US。想听一下专家的解惑。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-29 11:04:56 | 显示全部楼层
你检测反渗透出水的微生物看看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-29 11:06:36 | 显示全部楼层
来了就好 发表于 2019-8-29 11:04
你检测反渗透出水的微生物看看

反渗透前端不做微生物要求
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-29 11:12:18 | 显示全部楼层
来了就好 发表于 2019-8-29 11:04
你检测反渗透出水的微生物看看

RO一级产水侧,有时会出现100+,二级产水侧还未出现有。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-29 11:20:09 | 显示全部楼层
来了就好 发表于 2019-8-29 11:06
反渗透前端不做微生物要求

但不知为何,预处理不好时,微生物能过一级膜,到一级RO产水侧。会到100+
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-29 11:39:15 来自手机 | 显示全部楼层
一级前微生物肯定超的,也不当紧,因为只要二级产水合格就OK了。一级微生物污染有时也和阻垢剂有关
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-8-29 11:47:48 | 显示全部楼层
你的盐箱及相关管路是否处理,原水和砂滤都合格,就出在活性炭这,一定有污染源,查看你的描述,关于盐箱没有相关措施,是不是问题出在这里。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-29 12:03:59 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2019-8-29 11:47
你的盐箱及相关管路是否处理,原水和砂滤都合格,就出在活性炭这,一定有污染源,查看你的描述,关于盐箱没 ...

这套系统没有盐箱。您说的盐箱指的加药箱?,只设有阻垢剂箱,在保安后加药。已排出是活性炭管道及阀门问题,因做过试验。直接取炭罐低下的排口不经过任何管道,出水有100+。活性炭正常出口应是多少?请指较。我的理解是砂滤过来就没有几个,反而在活性碳增加,活性炭是吸附菌的,为何还会增加,不解。正反洗每天都有做。

点评

活性炭主要还是吸附余氯、有机物这些,微生物有限。里面营养物质积累较多,且水在里面流动缓慢,极容易微生物滋生  详情 回复 发表于 2019-8-29 12:59
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-8-29 12:59:46 | 显示全部楼层
空空1 发表于 2019-8-29 12:03
这套系统没有盐箱。您说的盐箱指的加药箱?,只设有阻垢剂箱,在保安后加药。已排出是活性炭管道及阀门问 ...

活性炭主要还是吸附余氯、有机物这些,微生物有限。里面营养物质积累较多,且水在里面流动缓慢,极容易微生物滋生
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-29 13:05:26 | 显示全部楼层
检测和监测水质
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-29 13:44:58 | 显示全部楼层
你这是病入膏肓了 肯定是有生物膜了 如果是在北京的药厂  我可以给你去看看  解决的可能性在90%以上

点评

老哥,像系统产生生物膜了一般怎么处理  详情 回复 发表于 2019-8-29 14:50
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-8-29 14:50:40 | 显示全部楼层
西文 发表于 2019-8-29 13:44
你这是病入膏肓了 肯定是有生物膜了 如果是在北京的药厂  我可以给你去看看  解决的可能性在90%以上

老哥,像系统产生生物膜了一般怎么处理

点评

用高浓度氢氧化钠溶液 最好加热进行处理  详情 回复 发表于 2019-8-30 09:28
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-8-29 15:15:00 | 显示全部楼层
更换的活性炭是新的么,存储中是否微生物污染了,还有活性炭的反洗周期是否缩短,反洗泵的流量是否不足
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-29 15:55:50 | 显示全部楼层
你的整套反渗透系统用了多了多少年了,上一次更换反渗透膜是什么时候了?如果有超过3年的话,建议考虑至少更换下1级反渗透,然后对前端重新消毒,你现在这样的情况,应该是整体系统凉凉了,连续的消毒、可以大量杀死微生物、但是不能彻底根除,在你系统里面、最多几天又长满了,所以肯定结果就是你消毒后有的 反渗透1及的各个水点位置可能合格 可能不合格,这些都是不能完全消毒的证明。我们曾经也想你们死去活来,后来换膜彻底消毒解决了。主要是生物膜已经在膜上搬家了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-29 16:59:47 | 显示全部楼层
西文 发表于 2019-8-29 13:44
你这是病入膏肓了 肯定是有生物膜了 如果是在北京的药厂  我可以给你去看看  解决的可能性在90%以上

当时担心生物膜,也把罐子拖出去了。用钝化膏除锈了。再喷了酒精。应该破坏了生物膜。另外您公司的活性炭出口的微生物值是多少?

点评

可以肯定的告诉你 只有罐子进行处理是不够的 而且因为介质摩擦,罐壁生物膜不会像想象那样存在 你的碳罐反洗频率多少 反洗水量多少 至于碳罐出水微生物限度不能超过100cfu 最好控制在50以内  详情 回复 发表于 2019-8-30 09:25
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-29 17:05:08 | 显示全部楼层
划水的鱼 发表于 2019-8-29 15:55
你的整套反渗透系统用了多了多少年了,上一次更换反渗透膜是什么时候了?如果有超过3年的话,建议考虑至少 ...

系统是14年投入运行的。今年2月份更换了1级膜,海德能4040,CAP3,我还是觉得是活性炭出了问题,不在RO上。您公司有活性炭出口的数据吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-29 17:10:17 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2019-8-29 15:15
更换的活性炭是新的么,存储中是否微生物污染了,还有活性炭的反洗周期是否缩短,反洗泵的流量是否不足

更换的活性炭是新的,是宜兴产的,碘值1000左右。现在反洗每天进行,每次5-10分钟,流量是7吨/小时左右。我的反渗透是3吨/小时。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-30 09:25:27 | 显示全部楼层
空空1 发表于 2019-8-29 16:59
当时担心生物膜,也把罐子拖出去了。用钝化膏除锈了。再喷了酒精。应该破坏了生物膜。另外您公司的活性炭 ...

可以肯定的告诉你 只有罐子进行处理是不够的  而且因为介质摩擦,罐壁生物膜不会像想象那样存在  你的碳罐反洗频率多少 反洗水量多少  至于碳罐出水微生物限度不能超过100cfu  最好控制在50以内
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-30 09:28:33 | 显示全部楼层
zhangyahua 发表于 2019-8-29 14:50
老哥,像系统产生生物膜了一般怎么处理

用高浓度氢氧化钠溶液  最好加热进行处理
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-1 10:48:33 | 显示全部楼层
西文 发表于 2019-8-30 09:28
用高浓度氢氧化钠溶液  最好加热进行处理

能否讲一下,NAOH浓度是多少?加热多少度?我用过一次,但没有什么效查。我当时用的是1%的浓度。没有加热。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-24 02:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表