x
如题,日常蛋疼,自2008年GB洁净厂房设计标准被2019.12.01生效的新标准替换后,看到环测项目中D级洁净区还要做自净,这让我很费解啊。要怎么做?发烟PAO?发烟笔?弄个100:1 然后毁了我的粒子计数器的光感头? 求大神分享一下更好的做法。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-4 14:29:34 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-11-4 14:34:33 | 显示全部楼层
挺奇怪的。ISO14644-3中明确规定8级和9级不推荐做自净时间,GMP附录一中对D级动态也没有要求,为啥要求做自净时间呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-4 14:43:26 | 显示全部楼层
让人费解的是,作为设计标准,应该是设计、施工工程师遵循的标准,哪有权利规定使用者使用方法。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-4 14:54:00 | 显示全部楼层
我见过第三方是怎么做的自净时间的,用香(庙里用的那种)人为的破坏洁净室的环境,然后检测粒子,动态我就不知道了,静态看见第三方这么测过。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-4 15:22:22 | 显示全部楼层
好尴尬啊           
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-11-4 15:46:55 | 显示全部楼层
hkj456@tom.com 发表于 2019-11-4 14:54
我见过第三方是怎么做的自净时间的,用香(庙里用的那种)人为的破坏洁净室的环境,然后检测粒子,动态我就 ...

对的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-11-4 15:54:10 | 显示全部楼层
那到底要不要做呢,大神都隐身了?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-11-4 16:35:18 | 显示全部楼层
D级100倍肯定不适用,在146444-3里自净时间测量有2种,PAO发烟直接测试100:1时间,或者用粒子浓度变化率来衡量自净能力
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-5 08:23:40 | 显示全部楼层
zhuo2121 发表于 2019-11-4 15:54
那到底要不要做呢,大神都隐身了?

我们就是D级然后做了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 06:43

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表