目前公司有新建一个万级车间,施工方将空调系统的新风口开在总回风管道上有不有问题,符不符合法规,请各位老师解答下,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-19 14:57:34 | 显示全部楼层
qazokm 发表于 2019-12-19 14:44
对的哈,当空调停止运行后,没有负压产生了,那就可能是未经过滤的空气直接会倒灌回每个分回风管道,直接 ...

正常来讲是不可以这样设置的,除非实在没地方了。正常流程应该是室外新风经过防蚊虫过滤,初效过滤器,再与回风混合,不可以跟回风混合后再经过初效过滤器。还要考虑新风回风的比例,如果没有自控系统,需要方便调节。如果你在偏北地区,或者房间湿度要求较低的时候还要考虑新风预处理,那就更不能开在回风管上了。我记得去年有个厂家飞检因为这个开了不符合项的,刚找半天没找到,不知道是不是记错了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-19 13:08:17 | 显示全部楼层
现在还有万级这一说吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-19 13:39:01 | 显示全部楼层
开在总回风管上的新风也能叫新风?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-19 13:52:24 | 显示全部楼层
总回风管道怎么开口?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-19 14:02:43 | 显示全部楼层
你这个描述我服了。怎么开。新风是外界环境中的风,回风是洁净区管道回来的风,你想说的是排风和新风口在上下相近的位置吧,那肯定是不合规的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-19 14:12:54 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-19 14:21:33 | 显示全部楼层
如果像你字面意思那样新风口开在回风总管上肯定是不对的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-19 14:22:09 | 显示全部楼层
勇往直前1 发表于 2019-12-19 14:02
你这个描述我服了。怎么开。新风是外界环境中的风,回风是洁净区管道回来的风,你想说的是排风和新风口在上 ...

这组空调没有新风口,施工方为了补新风进车间,所以在总回风管道上开了个口子作为新风口,利用负压抽新风进回风管道,然后在机组内部混合后经过初中高效再送入车间内部
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-19 14:36:09 | 显示全部楼层
qazokm 发表于 2019-12-19 14:22
这组空调没有新风口,施工方为了补新风进车间,所以在总回风管道上开了个口子作为新风口,利用负压抽新风 ...

这样肯定不行,你的新风口跟室内不就直接连通了么,如果你有多模式切换的话也会出现问题,新风口开在回风总管上是不可以的,万级空调更不能这么搞,在机组上没地方开新风口了么,你可以发下空调机组的大样图,大家看看结构是什么样的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-19 14:40:55 | 显示全部楼层
新风一样需要初效,中效,
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-12-19 14:41:38 | 显示全部楼层
不可以吧!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-19 14:44:05 | 显示全部楼层
莫里瑞甘道夫 发表于 2019-12-19 14:36
这样肯定不行,你的新风口跟室内不就直接连通了么,如果你有多模式切换的话也会出现问题,新风口开在回风 ...

对的哈,当空调停止运行后,没有负压产生了,那就可能是未经过滤的空气直接会倒灌回每个分回风管道,直接污染房间内部,我晓得有问题,但是一直找不到反驳施工方的理由,现在找到了。法规上也没有明确找到标准,我手上没有空调机组蓝图。不过感谢你!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-19 15:00:02 | 显示全部楼层
这是个语文题,我高考语文不及格,我太难了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-19 15:16:01 | 显示全部楼层
莫里瑞甘道夫 发表于 2019-12-19 14:57
正常来讲是不可以这样设置的,除非实在没地方了。正常流程应该是室外新风经过防蚊虫过滤,初效过滤器,再 ...

我今天也是想找那个厂家的被开不合格项的,但是也是找半天没找到,不过现在也不用找了,有足够的理由让他们整改了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-19 16:45:29 | 显示全部楼层
怎么还在沿用万级这个概念?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-19 16:53:35 | 显示全部楼层
施工方不按设计图干活,这样不但拿不到钱还要自己搭钱!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-20 15:54:55 | 显示全部楼层
Farman 发表于 2019-12-19 16:45
怎么还在沿用万级这个概念?

医疗器械都这么说
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-19 12:23:21 | 显示全部楼层
这项做法不符合规范的呀!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-25 12:36:11 | 显示全部楼层
可以多聊聊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-22 11:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表