[空调系统] 关于洁净区房间人员限额验证的方法

[复制链接]
药徒
发表于 2020-3-20 13:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
先来说以前的方法,是按洁净区设计人数平均每人2~4m2计算,发现按这个方法来算,我一个小房间内人员限额都达到了10人以上,甚至更多,明显是不能同步带入到动态环境监测的,所以这个方法没有继续使用。

目前我们在空调系统确认中对房间人员限额参照以下方法进行确认:
参照<制药工业的洁净与空调>2006年3月第二版书内的实验数据,洁净室内人体散发浮游菌数的平均值约700 cfu/人/分钟 可计算出每人每立方米散发的浮游菌数,计算公式如下:
每人每立方米散发的浮游菌数=700/房间送风量
根据以上测试结果,按照如下公式可计算出房间人员限额
人员限额=洁净室浮游菌限度/每人每立方米散发的浮游菌数
按照以上的方法,部分房间的计算结果合理,但是同样也出现特殊的情况;比如,某些房间计算出来,发现人员限额达到了20几人以上,甚至更多(整个洁净区内所有人员加起来都没有10人,更别提20人在一个房间里了),所以这个方法也不适用;
想问下大家都是用什么方法来验证房间人员限额的




点评

死脑子?老板最多给你发10万工资 但是老板只给你发3000工资不行?  发表于 2020-3-20 13:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-20 17:16:34 | 显示全部楼层
点评即神评
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-3-20 14:22:52 | 显示全部楼层
按每人新风40m3算一下,取最小值,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-20 15:29:15 | 显示全部楼层
只要是在标准范围之内,你自己规定人员限值不就可以了? 为什么一定要纠结呢
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-3-20 16:44:53 | 显示全部楼层
好奇怪,你非要把限度算到,哎呀,不能再多一个人了,不能再多一个人了,你就满意了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-1 12:49:32 | 显示全部楼层
我也不懂呢 学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-26 14:48:05 | 显示全部楼层
我们是按照实际生产操作时功能间可能会有的人数,然后进行验证
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-29 00:36

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表