问一下洁净区换气次数达不到要求,可能的原因有哪些?如何解决呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-18 14:12:36 | 显示全部楼层
送够不够、回/排畅不畅;送为啥不够,回/排为啥不畅?
风管够不够大,风阀开度合不合适,风量计算足不足,高效选择当不当,送/排过滤堵没堵?
检测仪器准不准?
鱼骨图来一幅!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-18 15:41:43 | 显示全部楼层
直接原因是送风量不够
排查一下跟送风量相关的原因就可以
楼上说的很全了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-21 09:29:08 来自手机 | 显示全部楼层
不会是为了省电开了啥节能模式了吧
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2020-8-18 14:11:16 | 显示全部楼层
1、高效,2、回风管道;3、空调系统程序及内部硬件;4、洁净区厂房完整性,一个个排查
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-8-18 15:42:53 | 显示全部楼层
是验收时就达不到还是原来能达到现在达不到?信息尽量说的全一些。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-18 15:53:41 | 显示全部楼层
一般换气次数在设计时都是算好,很少有安装验收就达不到的。绝大多数都是高效的问题或为了压差关闭太多回风阀。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-18 17:30:12 | 显示全部楼层
有的时候为了调压差回风就是关的比较小,那只能开打新风补偿
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-18 21:22:34 | 显示全部楼层
看下新风,风阀,过滤器堵塞情况。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-8-21 21:31:59 来自手机 | 显示全部楼层
wuzi123456 发表于 2020-08-18 14:12
送够不够、回/排畅不畅;送为啥不够,回/排为啥不畅?
风管够不够大,风阀开度合不合适,风量计算足不足,高效选择当不当,送/排过滤堵没堵?
检测仪器准不准?
鱼骨图来一幅!

专业,感谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-22 15:29:18 来自手机 | 显示全部楼层
wuzi123456 发表于 2020-08-18 14:12
送够不够、回/排畅不畅;送为啥不够,回/排为啥不畅?
风管够不够大,风阀开度合不合适,风量计算足不足,高效选择当不当,送/排过滤堵没堵?
检测仪器准不准?
鱼骨图来一幅!

鱼骨图可还行
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-26 13:26

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表