蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4877|回复: 8
收起左侧

[空调系统] 净化空调系统停机

[复制链接]
发表于 2020-11-18 10:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
净化空调系统闪停,停机大概1-2分钟,开机后可以直接开始生产么,需不需要自净,法规里有没有什么要求
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-11-18 11:13:32 | 显示全部楼层
停机1~2分钟   虽然你感觉好像 环境并没超标

但其实 对于生产场所来说  他是失去了2分钟的洁净保护

这2分钟可能发生了 数不清的细菌爱情故事

洁净区外面的细菌也可能冲破压差的阶级困难 与洁净区内的细菌共结连理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-18 10:51:58 | 显示全部楼层
基于你问题的主题能说的只是你这边需要进行验证  验证你空调突然停机多长时间内再次开启需不需要等待自净时间
个人想法你这个是属于偏差范畴,应该进行调查的  为什么会闪停  是设备本身的原因还是供电方面的原因等    还有就是正在生产的产品需要进行风险评估来确定产品质量有没有影响
回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-18 11:07:56 | 显示全部楼层
楼上的说的对
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-19 09:34:16 | 显示全部楼层
保险起见是,没有生产的物料全部报废,自净后再生产比起直接生产风险小很多,如果你用的是隔离器,隔离器有UPS。那么风险可能很小,宁愿降低风险,不要去制造风险,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-20 15:06:23 | 显示全部楼层
必须经过自净后才能生产
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-24 17:30:15 | 显示全部楼层
你应该问停机的时候你还在生产怎么办?我不相信你闪停的时候没生产
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-29 15:23:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-9 15:03:02 | 显示全部楼层
空调维保期间需要停机,停机完自净就可以了吗,还需要环境监测么
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 13:15

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表