蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4343|回复: 21
收起左侧

[空调系统] 洁净区压差表安装问题

[复制链接]
药徒
发表于 2020-11-30 16:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 xuanyuan20008 于 2020-11-30 17:15 编辑

洁净区如下设置,已在位置①和位置②处安装了机械压力表,请问各位老师在位置③有必要安装压力表么

untitled.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-30 21:34:38 | 显示全部楼层
建议安装,既然有缓冲了,应该是关键区域,肯定要求压差梯度(必要时,相同洁净度级别的不同功能区域(操作间)之间也应当保持适当的压差梯度。)
安装了也就多几个记录,在检查时可能会少很多麻烦
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-11-30 16:26:27 | 显示全部楼层
图呢????

点评

谢谢老师提醒,图已附上  详情 回复 发表于 2020-11-30 16:30
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-11-30 16:30:09 | 显示全部楼层

谢谢老师提醒,图已附上
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2020-11-30 16:36:12 | 显示全部楼层
跨越不同级别的地方需要的  

点评

缓冲间是C级,后端也是C级,同级别  详情 回复 发表于 2020-11-30 16:37
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-11-30 16:37:51 | 显示全部楼层
岁寒三友 发表于 2020-11-30 16:36
跨越不同级别的地方需要的

缓冲间是C级,后端也是C级,同级别
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-11-30 16:38:26 | 显示全部楼层
缓冲间是C级别
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-11-30 16:39:27 | 显示全部楼层
个人理解,两个方面:1.缓冲间的级别。2 C级区是否是关键控制区 。C级区为关键控制,不考虑缓冲,装;C非关键区,缓冲同为C,可不装;C非关键,缓冲间D??,装

点评

缓冲间定义为C级  详情 回复 发表于 2020-11-30 16:44
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-11-30 16:44:45 | 显示全部楼层
maone 发表于 2020-11-30 16:39
个人理解,两个方面:1.缓冲间的级别。2 C级区是否是关键控制区 。C级区为关键控制,不考虑缓冲,装;C非关 ...

缓冲间定义为C级
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-11-30 17:05:50 | 显示全部楼层
我建议安装,必经缓冲间的级别是没有明确是哪个级别,压差为正压

点评

如果内部明确为C级呢  详情 回复 发表于 2020-11-30 17:10
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-11-30 17:10:07 | 显示全部楼层
峰行天下 发表于 2020-11-30 17:05
我建议安装,必经缓冲间的级别是没有明确是哪个级别,压差为正压

如果内部明确为C级呢

点评

如果明确,且压差为正值,可以不用安装  发表于 2020-11-30 17:12
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-30 19:13:53 | 显示全部楼层
你需要明确是否为正压
如果像功能间为负压,是需要一个压力表来指示的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-1 08:57:37 | 显示全部楼层
C对缓冲间是正压,可以不装,但是C对一般区/D级区的部位要装一块。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-2 07:31:44 来自手机 | 显示全部楼层
如果已经有了CMS来监控各房间的压差情况,并能及时发送异常报警,那现场还有必要安装吗?

点评

关键没有啊  详情 回复 发表于 2020-12-2 09:17
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-12-2 09:17:00 | 显示全部楼层
JIANG12345 发表于 2020-12-2 07:31
如果已经有了CMS来监控各房间的压差情况,并能及时发送异常报警,那现场还有必要安装吗?

关键没有啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-12-5 22:44:48 | 显示全部楼层
没必要,如果这个地方需要安装,那同理,同级别的其他地方为什么不安装?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-5 22:56:52 | 显示全部楼层
不同级别之间有压差,你这里①②监测记录就可以,如果你给③放一块,怎么解释?两个C级之间有压差?那你的C级缓冲不达标,就是缺陷,而且缓冲和走廊都不是关键区域
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-21 02:57

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表