蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2265|回复: 13
收起左侧

[设施设备] 无菌制剂生产用设备显示时间与北京时间相差多少时进行时间修改

[复制链接]
药徒
发表于 2021-4-6 16:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位蒲友们,请问无菌制剂生产用设备显示时间与北京时间相差多少时进行时间修改?5分钟?3分钟?有出处吗?还分关键设备和非关键设备吗,比如灭菌设备和装盒机标准一样吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-4-6 17:10:10 | 显示全部楼层
未见有法规规定,说下本公司做法,内部文件规定每月进行时钟比对,与标准时间(国家授时中心)比对,2分钟以内可以不用调整,超过5分钟,需要按照偏差流程处理,2-5分钟的差异,是自行调整并如实记录。所有带时钟的设备设施,这只是内部做法哈。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-4-6 17:16:02 | 显示全部楼层
看设备本身,风评就行了。
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2021-4-6 20:47:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 飞凌大圣 于 2021-6-6 23:27 编辑

我们公司目前是这么规定的:内部规定3分钟,每两天有专人检查全面,发现超过3分钟马上调整,不超过3分钟可以不管。
调整时间由IT人员操作,其他人员不得干预。


目前使用的模式,对人力物力是一个巨大的挑战。
在与咨询公司沟通之后发现,正在做如下整改:
1、更换成自校时钟,有两种自校模式,一种是卫星授时(车间卫星信号差,可能不行)第二种是WIFI授时,可以通过增加路由器,这个信号要求不高,微弱信号就可自校。我们选择后者,时钟(见图例)的价格在100~150/台之间。
2、时钟定置,每个功能间悬挂一个标准时钟,所有操作,都以房间标准时钟为准。
3、其他带温湿度显示、倒计时功能的时钟作为工,不能当做计时时钟。


thumbnail_image001.png

点评

牛啊,两天检查一次。  详情 回复 发表于 2021-4-14 18:04
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-6 22:09:32 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,我还不知道有这个要求
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-4-7 08:30:41 | 显示全部楼层
w271916599 发表于 2021-4-6 22:09
学习了,我还不知道有这个要求

这是不用规定哦,自己在生产的时候就能发现各个设备的时间会发生偏离,久了之后时间逻辑上就不对了嘛,每月进行调整是比较常规的。如果在在短时间内时间偏移就很大的话,需要考虑是不是设备本身的问题了,需要维修或者PLC电池没电了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-7 08:48:42 | 显示全部楼层
时间应与北京时间一致
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-7 10:48:05 | 显示全部楼层
cxj0205 发表于 2021-4-7 08:30
这是不用规定哦,自己在生产的时候就能发现各个设备的时间会发生偏离,久了之后时间逻辑上就不对了嘛,每 ...

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-4-8 14:58:18 | 显示全部楼层
yangman5 发表于 2021-4-6 17:10
未见有法规规定,说下本公司做法,内部文件规定每月进行时钟比对,与标准时间(国家授时中心)比对,2分钟 ...

谢谢,我们上次公司自检提出该问题,车间意见是5分钟,QA意见是3分钟,谁都说服不了谁
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-4-8 14:59:35 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2021-4-6 17:16
看设备本身,风评就行了。

谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-4-8 14:59:59 | 显示全部楼层
飞凌大圣 发表于 2021-4-6 20:47
我们公司内部规定3分钟,每两天有专人检查全面,发现超过3分钟马上调整,不超过3分钟可以不管。
调整时间 ...

谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-4-8 15:00:48 | 显示全部楼层
cxj0205 发表于 2021-4-7 08:30
这是不用规定哦,自己在生产的时候就能发现各个设备的时间会发生偏离,久了之后时间逻辑上就不对了嘛,每 ...

谢谢啦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-14 11:33:05 | 显示全部楼层
太阳的1/4 发表于 2021-4-8 14:58
谢谢,我们上次公司自检提出该问题,车间意见是5分钟,QA意见是3分钟,谁都说服不了谁

我们公司是1分钟,每半年计量人员校正一次,期间内发现不准再去校验
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-14 18:04:51 来自手机 | 显示全部楼层
飞凌大圣 发表于 2021-04-06 20:47
我们公司内部规定3分钟,每两天有专人检查全面,发现超过3分钟马上调整,不超过3分钟可以不管。
调整时间由IT人员操作,其他人员不得干预。

牛啊,两天检查一次。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 02:08

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表