蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2823|回复: 10
收起左侧

[设施设备] 江湖救急:纯化水电导率>21μS/cm

[复制链接]
药徒
发表于 2021-5-4 21:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
江湖救急:纯化水电导率>2μS/cm
一级反渗共为四段16根反渗透膜出水电导率为5.8μS/cm左右,但经过二级反渗共为三段12根反渗透膜出水电导率为3.0μS/cm左右。检测二级反渗一段电导率为2.0μS/cm左右;二级反渗二段电导率为2.5μS/cm左右;二级反渗共为三段电导率为3.5μS/cm左右(有时会达到17μS/cm左右)二级出水电导3.0μS/cm,请问各位大虾这是何原故。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-4 22:14:00 来自手机 | 显示全部楼层
检查二级反渗透滤膜是否正常工作,是否有破损
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-4 22:00:37 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-6 08:40:28 | 显示全部楼层
找厂家,清洗或更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-7 08:56:05 | 显示全部楼层
二级三段中有的膜发生了泄露,停产时拆下来重新安装一下,也许是膜与膜之间连接处那个胶垫不行了,要不就先把二级三段盲死,将膜取出,将膜挨个测试估计是有的膜发生泄露。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-10 22:44:23 来自手机 | 显示全部楼层
软化冲洗是不是盐没冲干净
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-25 22:27:23 | 显示全部楼层
看看是否二级浓水回收太多了,而且现在一般都用EDI的吧,二级RO出水电导率也就那样了,不会太低。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-5-26 06:43:50 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-26 16:57:16 来自手机 | 显示全部楼层
联系厂家工程师排查,花时间找原因处理,毕竟我们都只是猜测
回复

使用道具 举报

发表于 2021-5-26 18:33:54 来自手机 | 显示全部楼层
检查运行参数,压力情况,估计是RO密封圈有漏
回复

使用道具 举报

发表于 2021-7-26 13:55:21 | 显示全部楼层
屈景生 发表于 2021-5-25 22:27
看看是否二级浓水回收太多了,而且现在一般都用EDI的吧,二级RO出水电导率也就那样了,不会太低。

二级进水电导率低于10,出水一般可控制在1左右
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 16:29

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表