蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1541|回复: 9
收起左侧

[空调系统] 洁净区自净测试

[复制链接]
发表于 2022-5-12 09:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问各位前辈,为什么洁净区的自净测试是两年一次,是哪条国标规定的呢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-12 10:32:37 | 显示全部楼层
擦,还有这规定
我们洁净区只做首次自净测试确认,学习了
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-5-12 11:28:52 来自手机 | 显示全部楼层
坐等大神解答  
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-12 11:37:29 来自手机 | 显示全部楼层
MrBao1 发表于 2022-05-12 10:32
擦,还有这规定
我们洁净区只做首次自净测试确认,学习了

你们在验证的时候不做吗,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-12 14:06:25 | 显示全部楼层
Wmink 发表于 2022-5-12 11:37
你们在验证的时候不做吗,

我们再确认不做,通过洁净区环境年度趋势分析数据评估就行了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-12 14:15:22 | 显示全部楼层
我们就是首次验证的时候做了一次,之后没有再验证。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-12 14:36:08 | 显示全部楼层
这个没有必要每年都要做确认吧
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-17 14:58:56 来自手机 | 显示全部楼层
我们每三年做一次,这个是不是每个单位自己规定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-19 20:35:47 | 显示全部楼层
这个取决于你的生产线是不是连续生产,如果有停产周期比较长,或者停空调的情况下,需要做停机自净确认,确认周期自己摸索,可以做7天,半月,1个月等等,自净内容不仅限于尘埃粒子,还要考虑到微生物(沉降菌、浮游菌)。如果属于连续生产可以做值班模式和正常模式的切换验证,三静三动。然后日常跟批动态就可以了。。。仅限于最终灭菌产品线,非最终灭菌产品线风险比较高,做停机空调自净,比较难说服检查老师。个人愚见,还望指教。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-19 20:39:46 | 显示全部楼层
自净法规没有规定,HVAC的验证国内也没有明确规定必须多久做,只是建议(指南有),但检查老师是根据GMP条款和无菌药品附录给你下缺陷,当然,企业要想做的更严格,可以参考2020欧盟无菌药品附录,AB半年,CD1年。。。。目前国内大部分企业是ABC一年D两年。如有误解,还望指正。。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-1 23:58

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表