蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1150|回复: 6
收起左侧

冷库验证温度差点每次都不一样,温湿度自动监测点位需要每次都变位置吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2022-9-24 18:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
冷库验证用同样的方法,但是库内货物摆放位置不一致,但都达到满载条件,做出来的温度差点都不一样,那么温湿度监测系统的点位需要每次都调整吗?不调整的话要采取什么方式来管理温度差点降低风险呢?
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-9-24 19:33:12 | 显示全部楼层
都在范围内就行了,别卷成灭菌柜了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2022-9-25 08:54:04 | 显示全部楼层
不管它如何变化,只要整体符合要求就行,然后从这些不同的差点中找一个最差的点作为监测点。仅供参考!
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-20 16:41:04 | 显示全部楼层
可以调查一下是什么原因造成的,比如外面的环境或者吹风有关,是否涉及到夏季跟冬季,最后选择受影响最大的(波动最大)及最差点作为日常监测
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-10-20 16:57:11 | 显示全部楼层
首先你要知道数据分析的重要性!

第一步看温湿度趋势图,是否有明显峰值和谷值极值,当然,如果是周期性的波动,那可以忽略,我这里是想说有没有导致温湿度异常波动的因素。

第二步看平均值,一般来讲平均值最低的,出现极小值的概率高(A点);同样,出现极大值的概率高(B点)!

第三步看极值,是否和平均值对应点位匹配,就是说极值是不是出现在A点和B点,如果不是需要找出原因并在报告中说明!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-22 14:10:24 | 显示全部楼层
最简单的是划分好区域,装载一样了很少会出现你说的问题
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-30 11:43:39 | 显示全部楼层
从实践来看,装载量和装载方式、冬夏季都会影响温度差点,应综合评估冬季和夏季的差点,当然冬季和夏季验证时尽可能的满载,货架放满。温度监测点同时对冬季和夏季的差点进行监测,或者对冬夏季的最高最低点进行监测。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 23:25

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表