如题
纯化水系统一级水PH至长期过高(10-11),对系统(双级RO+EDI)会造成什么影响?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-9 15:42:57 | 显示全部楼层
话说你是用pH计测的吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-9 15:50:29 | 显示全部楼层
影响二级出水电导及二级RO膜寿命,一般是不需要这么高的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-2-9 16:13:22 | 显示全部楼层
六月云熙 发表于 2023-2-9 15:42
话说你是用pH计测的吗?

在线监测..............
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-10 10:55:51 | 显示全部楼层
小坏 发表于 2023-2-9 16:13
在线监测..............

一般没这么高吧,查下原水数据。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-11 09:15:14 | 显示全部楼层
当二级的电导率最低时,就是最合适的加碱量
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-11 09:17:53 | 显示全部楼层
二氧化碳对膜块影响过程中的现象说明
1. 二氧化碳影响产水水质和电压,导致产水水质变差,电压较高,不会对膜块造成不可逆的损伤
2. pH控制范围?二级反渗透进水pH控制范围:8.3 - 8.5
3. pH控制点就是8.3 - 8.5,为什么水质还是差?检查pH探头的精确度,有的现场,pH探头几年都没
有标定
4. 冬天产水水质变差?因为二氧化碳在低温水中的溶解度高,含量更多,同时需要的反应时间更长
5. 产水水质不稳定,这个时间段好,下个时间段差?配药浓度不稳定,导致加药量不稳定
6. 除了pH,还有什么办法判断二氧化碳的含量?调节加药量,找到二级反渗透最佳产水电导率,那
么这个加药量就是最合适的
7. 计量泵和pH实现自动连锁,需要仔细调节计量泵冲程,实现计量泵的连续投加,避免断断续续投

8. 以前的阴阳床过滤器,在阳床和阴床之间会设置脱碳器,目的也是去除二氧化碳,类似于CEDI装
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-13 16:55:40 | 显示全部楼层
装加药泵加药调节一下,会结垢影响模组的使用寿命,增加EDI负担,离子交换寿命减少,直白点就是该用3年一年就废了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 22:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表