各位好  我想请问压差表的填写   我们这正常洁净区相邻房间压差为8pa  不同级别为15pa     压差表最大读数为60pa   有个压差表是测洁净区和一般区的爆表大于60pa   是应该调压差还是可以直接写60pa?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-2-27 10:02:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 wzzz2008 于 2023-2-27 10:03 编辑

压力过大,应该调整空调系统送回风比。压力过大,在里面操作的时候,人会不舒服的,尤其是刚进去及在里面待很久后刚出来的时候,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-27 10:07:22 | 显示全部楼层
确定压差表没问题吗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-2-27 10:10:13 | 显示全部楼层
更换压差表。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-2-27 10:12:32 | 显示全部楼层
爆表了看看压差表是不是坏了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-27 10:38:14 | 显示全部楼层
这种情况是有的,我们以前也遇到过,我们记录就是按照实际显示的数值记,就是60。记了很长时间也没人说啥,但是最好是换一个量程大点的压差表或是重新调整一下压差,压差太高不光是对资源的浪费,人时间长了也不舒服。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-2-27 10:40:02 | 显示全部楼层
压差过大,要么换表要么调空调系统,不能因为达标就瞎写,这是不符合数据可靠性的,虽然风险低,但也是造假
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-27 10:49:10 | 显示全部楼层
应该调整房间压差,并且调整过程中关注其他房间压差,当然也可以换压差表,纯属建议
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-2-27 10:55:45 | 显示全部楼层
一般应接近规定要求的数值,过大的话对整个系统和洁净环境都会有影响
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-2 09:34:07 | 显示全部楼层
如果设计的压差就是超过60的,压差表量程选择有问题,应更换。如果压差是后面增大的,应该查找原因,重新调整,
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2024-1-5 14:35:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-2 12:22

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表