蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1589|回复: 14
收起左侧

[空调系统] 请问臭氧消毒再验证中沉降菌、浮游菌和表面微生物的合格标准大家都是怎么定的???

[复制链接]
药徒
发表于 2023-7-12 17:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
最近在写无菌制剂车间臭氧消毒再验证,洁净室清洁并臭氧消毒后进行沉降菌、浮游菌和表面微生物的检测,我认为沉降菌、浮游菌和表面微生物在合格限内就可以了,但是质量部对此就提出了一个疑问,认为这样不太合理,因为平时的定期环测监控的要求都是在合格限内,在验证中又清洁又臭氧消毒的,所以这合格标准就应该更严格一点,要达到纠偏限才对。不知道大家对此有什么想法??你们在做臭氧消毒验证时沉降菌、浮游菌和表面微生物的标准是怎么制定的?是在合格限度内还是纠偏限度内?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-7-12 17:54:13 | 显示全部楼层
我们就测了臭氧浓度以及生物指示剂变色~~
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-12 21:02:51 | 显示全部楼层
限度是根据历史数据回顾去制定的,验证的话只是验证现有的内控限。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-7-13 08:11:53 | 显示全部楼层
个人看法,你需要证明臭氧消毒有效果,用菌片对比前后,杀菌效力达到90%以上就可以了,好像是个臭氧的国标还是行标我记不清了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-7-13 08:21:16 | 显示全部楼层
我觉得就是闲的慌,臭氧消毒效果?国标都认可了,达到一定浓度、一定作用时间、一定的湿度就可以了。挑战?我觉得做不成,消毒以后能维持在合格范围内不就是消毒的作用么?消完毒一个菌不能有?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-7-13 08:25:13 | 显示全部楼层
不太理解,臭氧验证为啥要做沉降浮游和表面。臭氧验证,不应该确定臭氧浓度、消毒时间和消毒效果吗?根据消毒技术规范,用白葡作为指示剂,90%以上的杀死率,那就说明臭氧有效。再者说,臭氧是对空气进行消毒,你做的应该是沉降和浮游吧。另外,我对你们质量部的人员的说法存疑,合格标准是相应的洁净级别的微生物限度,那个标准,又不是结果,所以,你一开始的标准没问题啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-7-13 08:25:48 | 显示全部楼层
臭氧消毒不是灭菌,没有SLR值 臭氧的发生浓度就可以了。具体沉降菌、浮游菌、表面那是洁净区微生物控制标准按照ISO14644-1 即可
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-7-13 08:37:52 | 显示全部楼层
臭氧消毒验证为什么要设计三个菌的监测啊,那个不是日常的吗,臭氧消毒,现在能做到也就是时间和浓度,至于孢子条,无敌儿,反正我是失败了~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-7-13 08:48:29 | 显示全部楼层
1、臭氧熏蒸消毒效果,应该有专门的化学(浓度)、生物(消毒效果)指示剂、卡去评价效果效果,而不是用环境检测结果变化去证明消毒效果(熏蒸前房间里的微生物载荷这玩意可不好控)。2、车间做完这些验证以后,应该是要进行环境检测,证明验证这一系列操作以后,环境还能合格不影响后续生产,但是可以和熏蒸验证分开做,只要合格就行。3、你们质量部担心的情况是:平常检测都是10,结果熏蒸完了变成20,虽然合格,这个在做回顾的时候很难看的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-7-13 09:21:28 | 显示全部楼层
琦瑞福生 发表于 2023-7-13 08:37
臭氧消毒验证为什么要设计三个菌的监测啊,那个不是日常的吗,臭氧消毒,现在能做到也就是时间和浓度,至于 ...

因为微生物指示剂难做,怕做的不合格,公司的各位领导认为用环测证明臭氧消毒的消毒效果就行了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-2 14:39:14 | 显示全部楼层
请问最后是怎么定的?我现在也面临这个问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-3 13:50:56 | 显示全部楼层
请问最后是怎么定的?我现在也面临这个问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-8 16:48:47 | 显示全部楼层
有警戒线、纠偏限和合格线,我们肯定都是控制在警戒线啊,别给自己找麻烦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-14 08:29:10 | 显示全部楼层
。zexn060w 发表于 2023-7-13 09:21
因为微生物指示剂难做,怕做的不合格,公司的各位领导认为用环测证明臭氧消毒的消毒效果就行了。

不建议用环境菌进行评价,因为一开始的环境污染是很难控制的,若实在想,那就需要有规范化的清洁和消毒,把污染菌回归到可控的水平,然后再用环境数据进行评价。专业的人干专业的事,作为你们质量部领导应该是专业的,可实际有些懂有些不懂,那他们需要去学习或者听取专业的人的建议,而不是想当然。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-8 10:41:25 | 显示全部楼层

请问最后是怎么定的?我现在也面临这个问题
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-22 21:16

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表