[空调系统] (洁净空调)家人们家人们,教教孩子怎么填吧,孩子不懂,不要嫌弃孩子

[复制链接]
药徒
发表于 2023-8-8 14:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
家人们这个表格怎么填?测试方法是什么?大家不要嫌弃我笨,先谢谢大家了
微信图片_20230808144306.png
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-8-8 15:03:14 | 显示全部楼层
如果有上位机,这些信息应该都在界面上。
风机频率也可以去变频器看,阀门开度一般百分比表示。风管尺寸自己去量,风速用风速仪测,风量等于风速乘以风管截面积乘以时间,计算时候注意单位。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-8-8 15:10:52 | 显示全部楼层
臻·高興 发表于 2023-8-8 15:03
如果有上位机,这些信息应该都在界面上。
风机频率也可以去变频器看,阀门开度一般百分比表示。风管尺寸自 ...

风速是在风管里取6个点测然后再计算吗?

点评

这个就不太好确定了,不知道是你们有6个点,还是总送总回测6次平均了这玩意儿谁写的最终解释权在谁那里,我们只能说通用的东西啊  详情 回复 发表于 2023-8-8 17:03
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-8 15:20:11 | 显示全部楼层
最简单就是方案谁写的,去请教一下他
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-8-8 15:24:13 | 显示全部楼层
李健13770872692 发表于 2023-8-8 15:20
最简单就是方案谁写的,去请教一下他

这个位置已经轮了好几轮了,我是现任
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-8-8 15:29:58 | 显示全部楼层
实时数据什么的都在PLC触摸屏上或者上位机显示器上可以看。不过这些也取决于URS,没要求的话可能没有
下面风量计算,用风速仪测量风速,然后依据体积公式算风量
微信图片_202211300755322.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-8-8 15:33:39 | 显示全部楼层
振振公子 发表于 2023-8-8 15:29
实时数据什么的都在PLC触摸屏上或者上位机显示器上可以看。不过这些也取决于URS,没要求的话可能没有
下面 ...

是用风速仪测量风管的风速吗?V1-V6是指风管内取六个点的意思?

点评

对的,风管上有预留的测量孔。V1-V6这个不确定,应该是测6次取平均值吧,但是没有给平均值预留位置,要是6个测量孔的话不大可能。 认真看下方案是怎么写的  详情 回复 发表于 2023-8-8 15:39
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-8 15:34:40 | 显示全部楼层
。zexn060w 发表于 2023-8-8 15:24
这个位置已经轮了好几轮了,我是现任

风速直接可以测,不用算。这六个点位置在哪里是固定的么
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-8-8 15:38:24 | 显示全部楼层
李健13770872692 发表于 2023-8-8 15:34
风速直接可以测,不用算。这六个点位置在哪里是固定的么

我现在就是没搞懂这六个点是指啥?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-8-8 15:39:22 | 显示全部楼层
。zexn060w 发表于 2023-8-8 15:33
是用风速仪测量风管的风速吗?V1-V6是指风管内取六个点的意思?

对的,风管上有预留的测量孔。V1-V6这个不确定,应该是测6次取平均值吧,但是没有给平均值预留位置,要是6个测量孔的话不大可能。 认真看下方案是怎么写的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-8-8 15:47:45 | 显示全部楼层
振振公子 发表于 2023-8-8 15:39
对的,风管上有预留的测量孔。V1-V6这个不确定,应该是测6次取平均值吧,但是没有给平均值预留位置, ...

好的好的,非常感谢!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-8 15:47:48 | 显示全部楼层
是不是测出风口的风速?总风管里的风速又不能伸进去测,我的理解是,测出风口的风速(一台机组出风口少于6个),然后风速相加,再乘以风管面积,就算出总的风量,再除以表格里的理论风量,得到百分比。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-8-8 15:54:46 | 显示全部楼层
我先假设你们是测风速来换算风量的:
1.风机频率一般是可调节的,你首先选择一个正常的工作频率就行了。
2.信封和回风的阀门开度是需要根据新风量和回风量的比例以及各自的风管口大小(长*宽)来初步确定,然后再根据你实测的风速(风量)来微调。
3.风管尺寸自己想办法测量呗(要测出内部尺寸比较准确)。
4.风速测量在风管的同一处截面上均匀的选取6(根据你的表格的数)个点,每个点分别测出风速;风速的平均值*截面面积(长*宽)就是风量(注意单位换算)。
最后:风量标准不低于表格中规定值的95%就算合格。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-8-8 16:03:03 | 显示全部楼层
老K 发表于 2023-8-8 15:54
我先假设你们是测风速来换算风量的:
1.风机频率一般是可调节的,你首先选择一个正常的工作频率就行了。
...

说的很详细,有点头绪了,十分感谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-8 16:08:32 | 显示全部楼层
这个表我看的挺新奇的,6个点的风速算风量。。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-8-8 16:57:18 | 显示全部楼层
简单,照抄上一次验证
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-8-8 17:03:33 | 显示全部楼层
。zexn060w 发表于 2023-8-8 15:10
风速是在风管里取6个点测然后再计算吗?

这个就不太好确定了,不知道是你们有6个点,还是总送总回测6次平均了这玩意儿谁写的最终解释权在谁那里,我们只能说通用的东西啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-8 17:14:16 | 显示全部楼层
振振公子 发表于 2023-8-8 15:29
实时数据什么的都在PLC触摸屏上或者上位机显示器上可以看。不过这些也取决于URS,没要求的话可能没有
下面 ...

风机频率43 hz,总风量有多少了啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-8 17:15:18 | 显示全部楼层
。zexn060w 发表于 2023-8-8 15:38
我现在就是没搞懂这六个点是指啥?

风管截面,测几个点啊。  风在风管中心风速大,四周小
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-10 07:20:11 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-30 15:31

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表