一成品库有一台空调,两台除湿机,请问做成品库房确认时,在温度均一性确认项目,确认时间至少是48小时,设计为监测72小时,这个确认时间内是可以同步做开门测试,断电测试么?还是在温度均一性确认项目结束后,额外开展开门测试和断电测试?学艺不精,暂未找到相关法规条例。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-20 12:41:03 | 显示全部楼层
最好不要一起做,避免相互影响。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-20 13:10:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 名字不好取 于 2023-9-20 13:14 编辑

分开做,断电与开门测试里面存在超标数据,这些数据不符合温度均一性的要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-20 13:16:22 | 显示全部楼层
分开做,均匀性的数据可是2天啊数据的间隔5分钟记录一次就行,另外两项得1分钟或半分钟一记录吧,不然你无法判断准确时间啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-20 13:17:02 | 显示全部楼层
分开做,均匀性的数据可是2天啊数据的间隔5分钟记录一次就行,另外两项得1分钟或半分钟一记录吧,不然你无法判断准确时间啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-20 13:32:51 | 显示全部楼层
温湿度分布时间完成后,就可以做开门试验以及断电测试了。过程分清讲明白就可以