蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1357|回复: 1
收起左侧

[质量控制QC] 有源医疗器械出厂检验安规三项

[复制链接]
药徒
发表于 2023-11-23 08:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位有源大佬,关于有源医疗器械出厂检验安规三项。
1.适用于4793.1有源医疗器械,第一个问题:关于出厂检验安规三项的依据是否是4793.1 附录F 例行试验;第二个问题:4793.1 附录F 例行试验中只写明了 需要做接地电阻 和介电强度(耐压),没有漏电流,这个漏电流是必须要做吗;第三个问题:做漏电流的依据来源。
2.适用于9706.1有源医疗器械,第一个问题:新版9706.1写明ME设备的例行试验是参照IEC/TR62354中附录K(生产线试验)或见IEC62353(周期性试验),IEC62353(周期性试验)新版标准中写明只需要做保护接地电阻、测量绝缘电阻(非强制,可以不做)、漏电流,没有介电强度(耐压)测试,也就是说也就是说只需要做保护接地电阻、漏电流即可吗。第二个问题:如果也要做介电强度(耐压)的依据来源。

回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-18 13:07:52 | 显示全部楼层
安规应该是放在出厂检测里,具体可以问一下药监局
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-20 05:29

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表