空调自净恢复率通俗易懂点如何计算?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-25 07:47:16 | 显示全部楼层
只需要自净时间 没搞过回复率
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-4-25 08:12:18 | 显示全部楼层
楼主出来科普一下,这个名词哪来的?

点评

这个...数学废物的制药界,放弃吧。 通俗不了,反正我不会。  详情 回复 发表于 2024-4-25 11:31
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-4-25 08:18:35 | 显示全部楼层
恢复率是啥玩意?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-25 08:59:44 | 显示全部楼层
没听说过。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-25 09:04:30 | 显示全部楼层
只做了自净时间,没听过恢复率,请教下恢复率的计算数据来源是哪些呀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-25 09:24:25 | 显示全部楼层
就在一家公司的空调验证文件看到过这个说法,看来你这也是同一波专家制定的文件
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-25 09:50:37 | 显示全部楼层
在测D级环境自净时间过程中,由于达不到100:1的浓度,一般使用恢复率法进行自净时间测试,具体计算方法如下:
恢复率1.png
GB/T25915.3-2010 洁净室及其受控环境第3部分:检测方法,原文如下:
恢复率2.png

点评

你发表的最上边的标准出自  详情 回复 发表于 2024-4-28 19:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-25 10:34:33 | 显示全部楼层
楼主说的回复率,应该是自净时间吧?百倍发烟恢复至百倍以下时间
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-4-25 10:34:34 | 显示全部楼层
不管是GB/T25915.3-2010 洁净室及其受控环境第3部分:检测方法  还是 ISO14644-3     2019 洁净室及相关受控环境 第3部分 检测方法   里面关于自净测试的描述。均有提到自净恢复率的测试方式。最终也是计算出自净时间。就跟楼上老师的截图一样的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-4-25 10:50:25 | 显示全部楼层
计算的是理论值,现场受多种因素影响,必须实测的。恢复是动态到静态,自净是污染后到静态,标准可以自己定,但尽量符合法规的指导值

点评

正因为现场受多种因素影响,一次实测肯定没法对所有因素进行确定和模拟,所以实测和恢复率的方式都是不能代表真实情况。所以指南仅给出了方法,没要求必须在什么条件下进行测试。  详情 回复 发表于 2024-4-29 11:32
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-4-25 11:31:36 来自手机 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2024-4-25 08:12
楼主出来科普一下,这个名词哪来的?

这个...数学废物的制药界,放弃吧。
通俗不了,反正我不会。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-4-25 13:14:55 来自手机 | 显示全部楼层
这个就是目标浓度达不到,才用斜率
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-25 15:21:51 | 显示全部楼层
补充一下,今年10月份即将生效的GB/T25915.3-2024洁净室及其受控环境第3部分:检测方法,规定:自净性能由100:1或10:1的自净时间和(或)自净速率来表示。

后面自净时间测试,可以不用再100倍发烟了,10倍也可以,这样的话,D级区自净可以直接发烟,没必要采用恢复率计算了。
自净.png
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-4-25 21:34:34 来自手机 | 显示全部楼层
战战兢兢业业 发表于 2024-4-25 09:04
只做了自净时间,没听过恢复率,请教下恢复率的计算数据来源是哪些呀

多组数据统计算出来的斜率
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-26 08:46:09 | 显示全部楼层
学习学习...
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-28 09:06:15 | 显示全部楼层
你这典型自己用名词,你说的是空调净化能力吧,这个在空调验证里面,自净指的是洁净区净化,恢复指的是洁净区环境的维持,有相应指标,这个明显自己杜撰
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-28 19:52:00 | 显示全部楼层
李辉zjl 发表于 2024-4-25 09:50
在测D级环境自净时间过程中,由于达不到100:1的浓度,一般使用恢复率法进行自净时间测试,具体计算方法如下 ...

你发表的最上边的标准出自
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-4-28 22:07:51 来自手机 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2024-4-25 08:12
楼主出来科普一下,这个名词哪来的?

你看看楼下已经回复了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-4-28 22:10:24 来自手机 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2024-4-25 08:12
楼主出来科普一下,这个名词哪来的?

自净目标浓度达不到,采用恢复率斜法
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 04:48

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表