各位老师:
        厂区的EMS系统出现压差、温湿度报警应该怎么处理呢? 需要走偏差调查吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-11 08:19:25 | 显示全部楼层
1.我们是否设置过报警延时?如果没有设置过,你需要生产来评估一些常规操作导致的时间来作为对应房间的报警延时,超过这个时间系统才会触发报警。否则你的报警数量很多,可能开个门就是报警时不实际的
2.如果有报警延时,则需要判断房间的关键长度,一些非关键房间报警后只需要去确认报警原因并有记录,然后恢复到正常即可。关键房间也有报警延时出现报警则需要发偏差了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-11 08:27:14 | 显示全部楼层
根据报警时长决定是否走偏差,应该在SOP里面规定
比如一小时内走异常事件,超一小时走偏差这种
而且每个报警需要登记报警记录

至于压差还是要设置一个延迟的,不然开关门太多了,温湿度不要有延迟报警
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-11 09:55:33 | 显示全部楼层
你压差报警关键要看你们怎么设置,不是开关门都会报警吧。这样肯定要有一个纠错设置,延时设置才对。否则报警一大堆你们怎么控制?那估计你们天天都要走偏差调查了,这样肯定不行。当然如果是长时间报警或者门在关闭状态下压差报警那就要走偏差调查了。温湿度则要看是不是瞬时出现一点波动马上恢复正常,如果是这样可能只是一点逻辑读数或者探头附近的温湿度出现波动不需要走偏差,但是如果是持续几分钟的温湿度波动超出限制则必须马上开启调查,结束后走偏差调查。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-11 10:10:58 | 显示全部楼层
要提前评估的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-11 16:00:05 | 显示全部楼层
第一,报警要进行评级,第二,报警可以设置延迟,但也需要评估。具体可以看我的公众号https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MzM3Mzc5OQ==&mid=2247483921&idx=1&sn=b13663753c1bb0738fcb29ec82c89b12&chksm=9ff63999a881b08f6164b86f46f23cb367a95acb9d17c24076000cea13be0c442e8b71159443#rd这个是EMS报警延迟的。公众号有另外文章编写报警如何评级
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-11 21:00:20 来自手机 | 显示全部楼层
xinyang2009 发表于 2024-5-11 08:19
1.我们是否设置过报警延时?如果没有设置过,你需要生产来评估一些常规操作导致的时间来作为对应房间的报警 ...

学习了,感谢大佬
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-11 21:02:47 来自手机 | 显示全部楼层
xinyang2009 发表于 2024-05-11 08:19
 楼主| 发表于 2024-5-11 21:04:11 来自手机 | 显示全部楼层
琦瑞福生 发表于 2024-05-11 08:27
根据报警时长决定是否走偏差,应该在SOP里面规定
比如一小时内走异常事件,超一小时走偏差这种
而且每个报警需要登记报警记录

至于压差还是要设置一个延迟的,不然开关门太多了,温湿度不要有延迟报警

是的,需要一个延时报警的时间。 一般这个延时的时间多少比较合适的呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-11 21:09:13 来自手机 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2024-05-11 09:55
延时,一般设置多长时间呢?

点评

延时10min或者以上,根据你们开关门进出物料的时间计算。最长的为准。  详情 回复 发表于 2024-5-12 15:44
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-11 21:09:45 来自手机 | 显示全部楼层

请问评估主要考虑的因素有哪些呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-11 21:20:11 来自手机 | 显示全部楼层
270681282 发表于 2024-05-11 16:00
发表于 2024-5-12 15:44:16 | 显示全部楼层
18258800420 发表于 2024-5-11 21:09
延时,一般设置多长时间呢?

延时10min或者以上,根据你们开关门进出物料的时间计算。最长的为准。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-16 08:50:16 | 显示全部楼层
先评估啊,看是否对生产造成了影响,报警是不可避免的,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-12 18:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表