A级单向流洁净区,是怎么测试风速的,布点是怎么布置的?有没有什么参考文件,GB50591上是20个点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-15 11:01:02 | 显示全部楼层
可以查阅 ISO 14644
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-17 10:03:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 再来一瓶 于 2024-6-17 10:04 编辑

GB51110-2015 洁净厂房施工及质量验收规范 附录C测试方法 C2 风速和风量测试  100页(风速测量方法这个页面也有)
“应将测试平面分成若干面积相等的栅格,栅格数量不应少于测试截面积(㎡)10倍的平方根,测点在每个栅格中心,全部测点不应少于4点”,根据以上原则,建议测量9点就差不多了(1170*570mm以下尺寸高效过滤器都能搞定)。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-17 10:14:39 | 显示全部楼层
再来一瓶 发表于 2024-6-17 10:03
GB51110-2015 洁净厂房施工及质量验收规范 附录C测试方法 C2 风速和风量测试  100页(风速测量方法这个页面 ...

好的,感谢,591的20点,测试人员嫌太多
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-20 16:38:32 | 显示全部楼层
山丘之上 发表于 2024-6-17 10:14
好的,感谢,591的20点,测试人员嫌太多

其实没有嫌多嫌少困扰,划分的栅格越多,测试的结果越可信,前提是需要配合风速不均度计算。当然考虑到工作的强度可以适量进行划分栅格。