蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1039|回复: 19
收起左侧

[生产制造] 关于10万级洁净车间,未启用洁净间,在生产完毕后是否需要清洁?

[复制链接]
药徒
发表于 2024-6-21 12:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
最近碰到一个非常纠结的问题??求各位大佬科普
1 条件
1.1 生产量小,每次生产只用到少部分房间(1~3个);
1.2 每次生产完之后,只针对洁净走廊跟启用的洁净间进行清洁,然后开启臭氧30min
2 问题
2.1 对于未启用的洁净间是否也需要进行清洁,还是不用?还是只需要开启臭氧就好?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-21 13:00:42 | 显示全部楼层
1.用到的房间,在生产结束后立即清洁,作为清场一部分  2.车间作为一个整体,每周或固定周期(根据厂房验证)做整体清洁、消毒
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-6-21 13:01:44 | 显示全部楼层
补充下,条件
是每天下班的时候做清场,墙面是放在每周的清洁任务里面,这里不做参考,只是探讨每天生产完毕之后的一个清场清洁问题
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-6-21 13:03:01 | 显示全部楼层
薛启荣 发表于 2024-6-21 13:00
1.用到的房间,在生产结束后立即清洁,作为清场一部分  2.车间作为一个整体,每周或固定周期(根据厂房验证 ...

好 ,我去找找厂房验证的文献,非常感谢!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-6-21 13:14:38 | 显示全部楼层
不用的房间定期清洁,或者超清洁有效期了清洁。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-6-21 13:32:48 | 显示全部楼层
栗子7 发表于 2024-6-21 13:14
不用的房间定期清洁,或者超清洁有效期了清洁。

好的,谢谢!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-6-21 14:22:26 | 显示全部楼层
哪里用了,就哪里清场,其它没用的就不用管了
清场后应该定一个有效期,其它没有没用的,再次使用的时候,如果在有效期内,生产前检查没问题就可以生产,倘超了有效期,无论检查有没问题都要重新清场后才可以生产,所以有效期的规定很重要。
这公司相关的文件应该有规定的啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-21 20:55:05 来自手机 | 显示全部楼层
使用后清场 超效期清场
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-22 07:43:09 来自手机 | 显示全部楼层
每次/每天使用完都用臭氧消毒?有些麻烦吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-6-24 13:07:53 | 显示全部楼层
ceq518 发表于 2024-6-22 07:43
每次/每天使用完都用臭氧消毒?有些麻烦吧

我这边空调SOP文件上面写明了每天生产完毕了需要开臭氧,只能按照这个去执行,后面文件升版再考虑分开,臭氧做定期
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-6-24 13:08:42 | 显示全部楼层
13712754309 发表于 2024-6-21 14:22
哪里用了,就哪里清场,其它没用的就不用管了
清场后应该定一个有效期,其它没有没用的,再次使用的时候, ...

文件目前没有明确规定,以后有的话再看,具体看部门领导意思
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-24 13:44:39 | 显示全部楼层
阶段性生产:十万级车间启用需质量部做全项检验,能否合格是关键。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-25 09:40:21 | 显示全部楼层
开展风险评估  是否存在交叉污染风险,如无交叉污染风险,可根据风险控制措施按照清洁周期执行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-25 10:10:26 | 显示全部楼层
其他功能间到清洁有效期就要清场。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-25 10:33:29 | 显示全部楼层
用不用都清洁只是频率上有区别
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-26 09:59:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 renjian6564 于 2024-6-26 10:03 编辑

1、有没有更换品种?2、如果你是连续生产、你的清场合格证怎么发,下批生产前检查怎么写?
3、这么做跟你的清场制度矛盾不?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-26 10:43:21 | 显示全部楼层
2楼正解,参考一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-26 17:20:03 | 显示全部楼层
10万级洁净车间?这个说法好古老
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-27 16:36:55 | 显示全部楼层
其他不用的房间超效期清洁,除非没有回风都是直排的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-28 17:30:26 | 显示全部楼层
yingyl12 发表于 2024-6-24 13:07
我这边空调SOP文件上面写明了每天生产完毕了需要开臭氧,只能按照这个去执行,后面文件升版再考虑分开, ...

这个洁净级别的车间,每天开臭氧就是浪费。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 19:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司