如果把纯化水系统和空调机房装在一个房间是否合理?算不算设计缺陷?有没法规对这个问题作出规定?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-21 13:13:48 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

没见过这种设计,理论上不同功能区应该分开的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-21 13:14:29 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

没有法规作出规定,只要互不影响就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-21 13:17:41 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

没有法规规定不能一起,但实际厂家大多都是分开两个机房的,声音很大的。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-8-21 13:21:33 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

可以的,自己注意纯化水机别跑水淹了风机组就行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-21 13:24:13 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

无法分开吗?必须放在一个房间吗?
那怕用彩钢板隔断一下 不行吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-21 13:44:04 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

这有啥不允许的,我们纯化水机、注射水机、纯蒸汽机、空气压缩机、空调全在一个大房间里面,检查也没提出任何问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-21 13:54:34 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

法规上没有明文规定不允许在同一个房间,考虑是否存在相互影响即可。一般制水间属于高温高湿环境,对空压、空调还是会产生一定影响,当然如果做好房间通风,相对的区域分隔,我认为也是可以放在一个房间的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-21 14:45:39 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

参与学习!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-21 14:49:43 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

没见有啥法规不让放在一起,但是两个系统还是会相互影响吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-21 14:50:14 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

没规定,不过纯化水制备间湿度 、温度都很高,不适合在一起
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-21 14:59:42 | 显示全部楼层
问一下纯化水厂家和空调厂家,没啥影响就放一起呗,但最好用彩钢板隔断一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-21 15:01:28 | 显示全部楼层
不要放在一起,即使在一个房间里也要隔断,纯水机组的区域要独立,且要安装控温的空调。

点评

纯化水系统加控温空调的目的是什么哪?温度控制在多少?  详情 回复 发表于 2024-8-21 18:38
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-21 15:08:55 | 显示全部楼层
没有问题!一般这种情况多出现在老厂房改造。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-21 15:13:40 | 显示全部楼层
可以在一起,不过隔开,也不费多大事啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-21 16:17:02 | 显示全部楼层
吴欢 发表于 2024-8-21 13:44
这有啥不允许的,我们纯化水机、注射水机、纯蒸汽机、空气压缩机、空调全在一个大房间里面,检查也没提出任 ...

这么多设备放在一起,也不用隔开一下?

点评

没隔开,我们房间比较大操作空间还是有的,反正都很吵还不如直接搞在一起,只要房间搞干净一点没啥问题  详情 回复 发表于 2024-8-22 08:24
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-21 18:38:51 | 显示全部楼层
言师 发表于 2024-8-21 15:01
不要放在一起,即使在一个房间里也要隔断,纯水机组的区域要独立,且要安装控温的空调。

纯化水系统加控温空调的目的是什么哪?温度控制在多少?

点评

温度太高,RO和EDI的老化程度会加剧,温度太低影响产水效率,甚至有结冰的风险。最好是控制在室温左右,具体看你们反渗透膜的参数和厂家的建议。  详情 回复 发表于 2024-8-23 13:55
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-22 08:24:15 | 显示全部楼层
mingji 发表于 2024-8-21 16:17
这么多设备放在一起,也不用隔开一下?

没隔开,我们房间比较大操作空间还是有的,反正都很吵还不如直接搞在一起,只要房间搞干净一点没啥问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-22 09:44:27 | 显示全部楼层
有预案就行(制水机漏水把车间淹了的又不是没有,,,)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-23 13:55:49 | 显示全部楼层
鲁南冯 发表于 2024-8-21 18:38
纯化水系统加控温空调的目的是什么哪?温度控制在多少?

温度太高,RO和EDI的老化程度会加剧,温度太低影响产水效率,甚至有结冰的风险。最好是控制在室温左右,具体看你们反渗透膜的参数和厂家的建议。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 11:20

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表