请问这样布置实验室可以吗?实验室仪器是否合理?阳性对照和无菌和微生物限度会不会摆放仪器太多?
微信图片_20240830100258.png
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-8-30 10:08:44 来自手机 | 显示全部楼层
谁设计的?赶紧换个人吧。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-30 10:12:35 | 显示全部楼层
如果空间足够大,空调可以一直开,人员进出观察不嫌麻烦的话,这个布局更合适。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-30 10:19:05 | 显示全部楼层
准备间为啥不设置传递窗呢?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-30 10:22:25 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-30 10:23:12 | 显示全部楼层
培养为啥不拿出来呢,进进出出麻烦的很
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-8-30 10:28:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 luknqqnuq1 于 2024-8-30 10:29 编辑

三个检验室里面就是工作台/安全柜

其他的都搬出去,有专门的培养间、准备间、工作间的

请找个专业有经验的设计,或者去拿到证的工厂参观一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-30 10:41:49 | 显示全部楼层
不行 不可以 不合理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-30 10:48:47 来自手机 | 显示全部楼层
紫外消毒、进房间观察、微生物2级更衣、物料传递、阳性菌交叉污染,哎花钱找个专门设计解决吧。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-30 11:12:22 | 显示全部楼层
建议多去其他企业的微生物实验室看看。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-30 11:25:11 | 显示全部楼层
这个设计很虎啊,培养箱什么的也可以放在主操作间的吗
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-30 11:30:21 来自手机 | 显示全部楼层
门门 发表于 2024-08-30 10:08
谁设计的?赶紧换个人吧。

麻烦请赐教,这边没有专业的人

点评

感觉招人,或者找第三方公司,检验区这个样,估计生产区也完蛋。洁净车间投资几百万,可不要拍脑袋瞎画图。  发表于 2024-8-30 14:38
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-30 12:15:32 来自手机 | 显示全部楼层
luknqqnuq1 发表于 2024-08-30 10:28
本帖最后由 luknqqnuq1 于 2024-8-30 10:29 编辑

三个检验室里面就是工作台/安全柜

其他的都搬出去,有专门的培养间、准备间、工作间的

请找个专业有经验的设计,或者去拿到证的工厂参观一下。

多谢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-30 12:58:49 | 显示全部楼层
长见识了,这个设计高啊,竟然无法点评,基本全就是推翻重做的经典例子
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-8-30 13:39:23 | 显示全部楼层
无菌室、阳性对照室和微生物限度室是药学和医疗器械实验室中的关键部分,它们分别执行着独特的功能。无菌室用于进行需严格无菌条件的操作。阳性对照室主要用于接种操作和菌种传代,以及设置阳性对照实验。微生物限度室则专注于确定产品或样品中微生物污染的含量和种类。

在考虑仪器布置时,应确保空间足够,以避免交叉污染并保证实验室内人员和样本的安全。各实验室的仪器布局应允许进行有效工作流程,同时符合相关法规和专业指南的建议。

因此,专业的实验室设计应考虑到实际工作需求,并结合实验室空间和空调系统等基础设施的条件,以实现既规范又高效的工作环境。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-30 14:48:00 | 显示全部楼层
老猫王磊 发表于 2024-8-30 12:58
长见识了,这个设计高啊,竟然无法点评,基本全就是推翻重做的经典例子

抱歉,让您见笑了,个人纯纯的小白,没有进过车间。

点评

功能间留操作用的安全柜,净化台,其他都放准备间去,还缺个消化间,把培养箱啥的集中到一个房间。  详情 回复 发表于 2024-8-30 14:53
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-30 14:53:28 | 显示全部楼层
1819395922 发表于 2024-8-30 14:48
抱歉,让您见笑了,个人纯纯的小白,没有进过车间。

功能间留操作用的安全柜,净化台,其他都放准备间去,还缺个消化间,把培养箱啥的集中到一个房间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-30 16:44:26 | 显示全部楼层
把这帖子转给你老板看看,招个有经验的老司机带带你,能少走很多弯路。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-31 08:05:33 来自手机 | 显示全部楼层
培养箱冰箱啥的找个房间专放吧,没和么干的,卫生还容易有死角,观察也不方便
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-1 14:15:56 | 显示全部楼层
同求,哪位前辈有合理的QC实验室布局图啊,微生物室、阳性间、无菌室。。每个室摆什么,小白求教了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-25 17:15

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表