蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1057|回复: 24
收起左侧

[空调系统] 高效检漏测试

[复制链接]
药徒
发表于 2024-9-4 13:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大佬,我们公司最近新购买了一批H14型的高效过滤器进行安装(安装在D级洁净区),我们检漏(热发烟)时发现高效本身没有问题,初步发现是边框泄漏,但是叫安装公司的过来重新进行安装紧固后(期间也涂了凡士林),依然还是泄漏,再然后叫了高效厂家来,高效厂家第一个方法也同样是重新紧固了一下高效过滤器,检漏还是存在泄漏;第二个方法就是使用了一次性防尘塑料薄膜延边框贴了一圈,进行检测后,就不漏了,问题是我们洁净房间内依然还是存在泄漏(可能有的大佬会觉得是一开始安装紧固时泄漏到房间内导致房间被污染,我们也做了排除这个可能性的试验,停止发烟,通过自净一定时间后,洁净房间恢复正常,但是我们一发烟(这时候我们已经确定了不是高效和边框泄漏),洁净房间马上就会有泄漏导致不合格),高效厂家给出的结论就是高效静压箱气流回旋造成的。但是有这个可能性吗?高效本身没有问题、边框也没有问题,理论上来说房间也应该没有问题啊,我们其他洁净房间在高效和边框没有问题的情况下整个房间也不会有泄漏产生,所以各位大佬对这方面有了解吗?或者遇到过这种事情吗?怎么解决的呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-4 14:09:45 | 显示全部楼层
沙发            
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-4 14:10:23 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

占座位,装学霸
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-9-4 14:14:23 | 显示全部楼层
根据您提供的情况,高效过滤器和边框在经过多次紧固以及使用一次性防尘塑料薄膜处理后仍存在泄漏问题,这确实比较罕见。如果已排除了过滤器本身及安装问题,那么可能需要考虑其他因素,例如静压箱设计、气流组织或者房间内部结构可能存在问题导致气流回旋现象。

建议参考GB 50457-2019《医药工业洁净厂房设计标准》和ISO 14644-3:2005(E)《洁净室及相关受控环境 第3部分:测试方法》,对洁净室进行全面的检查和测试。可能需要专业的第三方检测机构进行详细的气流模拟分析和粒子浓度分布测试,以确定泄漏的具体原因并采取相应措施。同时,也可以考虑咨询具有相关经验的专家进行现场评估,他们可能会提供更具体的解决方案。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-4 14:16:31 | 显示全部楼层
这时候我们已经确定了不是高效和边框泄漏),洁净房间马上就会有泄漏导致不合格,也可能D级房间本身就泄漏哦(D级不是验收必测项目)你换冷发烟,可能就合格了

点评

对的,这个就是这样。不过冷发可能泄露更大,因为冷发污染房间可能性更大一些。我做了太多这个测试了,这个就是房间的问题了。和高效没关系,高效测试就是滤芯和边框。用围挡测试不漏就是不漏,证明滤芯和箱体结构是  详情 回复 发表于 2024-9-4 16:09
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-4 14:44:49 | 显示全部楼层
如果扫描高效头不漏,你可以看看房间其他位置哪里泄漏率高吧,不是可视的烟雾确实不好找
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-9-4 14:58:56 | 显示全部楼层
既然一发烟房间就不合格,而且排除了高效泄漏的问题,那么有没有一种可能:你的发烟装置漏了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-4 15:16:22 | 显示全部楼层
你这个问题就比较麻烦,目前已知排除高效、高效安装密封面是不漏的,重点排查高效静压箱是不是存在漏点,直接从上游漏到了房间里,没有经过高效过滤。
另外还要考虑车间整体密封性,彩钢板有没有缝隙,从夹层或相邻房间泄漏过来的,可以先检测下每个房间的浓度是否存在差异,找到浓度最高的,或最早出现泄漏情况的房间或区域。
还有个大胆的猜测,空调系统的送回风管道有没有可能互通或接错,对房间里的回风口或者排风口进行排查

点评

考虑的挺全面,赞一个  详情 回复 发表于 2024-9-4 16:28
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-9-4 15:37:48 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2024-9-4 14:58
既然一发烟房间就不合格,而且排除了高效泄漏的问题,那么有没有一种可能:你的发烟装置漏了

我发烟装置又不是放在洁净房间里的,我们用的是热发烟,是放在空调机组里面进行发烟的,你说的可能性根本就不存在
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-9-4 15:43:47 | 显示全部楼层
鱼小小 发表于 2024-9-4 15:16
你这个问题就比较麻烦,目前已知排除高效、高效安装密封面是不漏的,重点排查高效静压箱是不是存在漏点,直 ...

相邻房间就是洁净走廊,洁净走廊是没有泄漏的,我们测试了其他几个相邻的房间,也是没有问题的,唯有极个别的房间存在这种泄漏情况,老师,你说的这个静压箱存在漏点,但是静压箱也没有直接申到洁净房间来把,基本泄漏,不应该泄漏在夹层里面吗(静压箱整体设计我不是特别懂,如有冒犯请见谅哈)

点评

更换一个静压箱试吗?  详情 回复 发表于 2024-9-5 09:11
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-9-4 15:46:32 | 显示全部楼层
诺诺ヘ 发表于 2024-9-4 14:44
如果扫描高效头不漏,你可以看看房间其他位置哪里泄漏率高吧,不是可视的烟雾确实不好找

试过了,但是就是没有找到泄漏点到底在哪儿,只有在边框不贴一次性防尘薄膜的时候,在边框处扫描才能发现泄漏点

点评

你做了围挡边框不泄露就是没有泄漏,围挡的作用是隔绝高效箱体和外面的空气波动造成的误判。  详情 回复 发表于 2024-9-4 16:11
最有可能的是你的发烟浓度太高了,这里面也有几种情况,一就是浓度高,你可以看一下你们上游数据,二是风量没有调节好,有个别高效风速过快导致区域内烟雾浓度高,也会产生这种情况。  详情 回复 发表于 2024-9-4 16:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-4 15:57:51 | 显示全部楼层
这个问题确实不好找,所以我们做整体净化装修大包,出现问题,由净化公司负责处理合格为止。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-9-4 16:01:30 | 显示全部楼层
云书 发表于 2024-9-4 15:46
试过了,但是就是没有找到泄漏点到底在哪儿,只有在边框不贴一次性防尘薄膜的时候,在边框处扫描才能发现 ...

最有可能的是你的发烟浓度太高了,这里面也有几种情况,一就是浓度高,你可以看一下你们上游数据,二是风量没有调节好,有个别高效风速过快导致区域内烟雾浓度高,也会产生这种情况。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-9-4 16:09:44 | 显示全部楼层
死库水 发表于 2024-9-4 14:16
这时候我们已经确定了不是高效和边框泄漏),洁净房间马上就会有泄漏导致不合格,也可能D级房间本身就泄漏 ...

对的,这个就是这样。不过冷发可能泄露更大,因为冷发污染房间可能性更大一些。我做了太多这个测试了,这个就是房间的问题了。和高效没关系,高效测试就是滤芯和边框。用围挡测试不漏就是不漏,证明滤芯和箱体结构是没问题的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-9-4 16:11:45 | 显示全部楼层
云书 发表于 2024-9-4 15:46
试过了,但是就是没有找到泄漏点到底在哪儿,只有在边框不贴一次性防尘薄膜的时候,在边框处扫描才能发现 ...

你做了围挡边框不泄露就是没有泄漏,围挡的作用是隔绝高效箱体和外面的空气波动造成的误判。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-4 16:27:47 | 显示全部楼层
云书 发表于 2024-9-4 15:43
相邻房间就是洁净走廊,洁净走廊是没有泄漏的,我们测试了其他几个相邻的房间,也是没有问题的,唯有极个 ...

上传不了照片,网上你可以找个高效静压箱的图片看下,除了安装高效果冻胶的卡槽外,还有上游浓度检测口、固定高效的卡扣支架、以及外延一圈焊缝,都有存在泄漏的可能
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-9-4 16:28:25 | 显示全部楼层
鱼小小 发表于 2024-9-4 15:16
你这个问题就比较麻烦,目前已知排除高效、高效安装密封面是不漏的,重点排查高效静压箱是不是存在漏点,直 ...

考虑的挺全面,赞一个
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-9-4 16:37:38 | 显示全部楼层
既然排除了静压箱里边不漏,有没有可能夹层临近房间顶的风管有泄露,然后静压箱外边漏,瞎猜的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-4 17:04:55 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-9-4 19:47:18 | 显示全部楼层
鱼小小 发表于 2024-9-4 16:27
上传不了照片,网上你可以找个高效静压箱的图片看下,除了安装高效果冻胶的卡槽外,还有上游浓度检测口、 ...

好的,除焊缝外我们都测了,说不定还真有可能是焊缝
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-27 04:40

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表