scada数据和现场设备的数据小数点位数不一致。

[复制链接]
发表于 2025-2-8 16:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
导致数据根本不一样。现场有些是整数,有些带1位小数,有些两位。怎么处理?需要文件规定吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-2-8 16:03:07 | 显示全部楼层
有些小数点进位以后和上位机不一致。也不知道是怎么采集的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-2-8 16:19:34 | 显示全部楼层
如果存在不一致的情况肯定是要采取措施的。首先可能要联系供应商搞清楚SCADA和现场设备数据的修约规则分别到底是什么。

如果可能的话,需要进行调整,让两者保持一致。并且还需要改进流程,确保后续添加的设备也遵从这套规则。

数据修约规则改变了以后,应该还需要更新相应的设备或者系统文件,评估下来如有必要还需要做补充测试。

如果无法调整的话,需要在流程里规定好以哪边的数据为准,并且说明以这边数据为准的原因,便于在之后外部审计过程中发现数据不一致时进行解释。

不管是哪条路,这一套流程最好是通过一个质量要素来调查+评估+追踪跟进。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-2-8 16:43:58 | 显示全部楼层
火页仔 发表于 2025-2-8 16:19
如果存在不一致的情况肯定是要采取措施的。首先可能要联系供应商搞清楚SCADA和现场设备数据的修约规则分别 ...

质量要素?开启一个偏差或者事件调查?补充测试的话,就是操作界面验证?仪表计量?都需要什么文件?

点评

嗯 看你们的具体要求,偏差或者事件调查。 补充测试就是确定好两边的修约规则以后,录入测试数据,确认两边都符合文件中要求的修约规则。这种补充测试的文件一般就是测试方案,测试执行件,测试报告,特别简单的  详情 回复 发表于 2025-2-10 09:00
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-2-8 16:46:34 | 显示全部楼层
火页仔 发表于 2025-2-8 16:19
如果存在不一致的情况肯定是要采取措施的。首先可能要联系供应商搞清楚SCADA和现场设备数据的修约规则分别 ...

比如水系统。这种成套设备一般是以现场触摸屏为准。但是如果scada也定为GMP设备的话,怎么解释。俩设备都是GMP数据,但是不一致。

点评

这个没有调查没法知道具体是什么愿意,大概率是两家供应商各自系统内的修约规则设定不一致,或者是数据接口配置错误。所以我说要把两家供应商拉过来。看看各自的数据修约规则,更要看看数据接口。  详情 回复 发表于 2025-2-10 09:03
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-2-10 08:44:36 | 显示全部楼层
必须有文件啊


补零

小学 三年级学过的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-2-10 08:53:12 | 显示全部楼层

嗷嗷。好的。多谢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-2-10 09:00:43 | 显示全部楼层
a895jian 发表于 2025-2-8 16:43
质量要素?开启一个偏差或者事件调查?补充测试的话,就是操作界面验证?仪表计量?都需要什么文件?

嗯 看你们的具体要求,偏差或者事件调查。

补充测试就是确定好两边的修约规则以后,录入测试数据,确认两边都符合文件中要求的修约规则。这种补充测试的文件一般就是测试方案,测试执行件,测试报告,特别简单的也可以适当合并。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-2-10 09:03:08 | 显示全部楼层
a895jian 发表于 2025-2-8 16:46
比如水系统。 楼主| 发表于 2025-2-10 12:42:43 | 显示全部楼层
火页仔 发表于 2025-2-10 09:00
嗯 看你们的具体要求,偏差或者事件调查。

补充测试就是确定好两边的修约规则以后,录入测试数据,确 ...

嗯嗯。好的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-2-10 12:44:29 | 显示全部楼层
火页仔 发表于 2025-2-10 09:03
这个没有调查没法知道具体是什么愿意,大概率是两家供应商各自系统内的修约规则设定不一致,或者是数据接 ...

大概率是修约规则不一样,因为scada的显示精度比触摸屏的还高。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-23 21:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表