各位蒲友好,前几天公司GMP审计,被问到洁净区各风量比例问题,我们再验证内容没有体现,只是口头给检查人员说的,如果从设计时就考虑了每个房间的送风量、回风、排风量,那是不是就应该再验证里面体现出来?想问下大家在做空调系统验证或再验证时,需要再验证里面体现新风、回风、排风的比例吗?怎么做?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 昨天 16:27 | 显示全部楼层
这个新风、回风、排风的大小第一点会在图纸上体现
第二直接用控制盘的数值也可以说明
再验证不需要,仅首次需要,因为你压差温湿度,环境都可以佐证了,实在不行就风险评估
回复

使用道具 举报

药士
发表于 昨天 16:35 | 显示全部楼层
风量现在一定是需要体现明白的,风量是洁净区能合规运行的基础。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 昨天 16:49 | 显示全部楼层
琦瑞福生 发表于 2025-4-7 16:27
这个新风、回风、排风的大小第一点会在图纸上体现
第二直接用控制盘的数值也可以说明
再验证不需要,仅首 ...

明白了,谢谢!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 12 小时前 | 显示全部楼层
首先风量问题,这个指标对于空调机组来说是个运行状态指标,规定3万的,你整个2万5,那就是有问题。通常空调机组的风量不用测,风量计需要校准。如果风量不足,一般是该换过滤器了。

对于每个房间来说,因为房间大小是固定的,所以风量就等于换气次数,这个有明确规定。而风量总和不会高于总送风,也就是空调机组风量,每个洁净区的送风比例意味着各个洁净区的送风量。这个角度来说,审计官就是在侧面估算你们的换气次数达标不达标。(Q = n × V‌,Q:送风量(m³/h)n:换气次数(次/h),V:洁净室净体积(m3)‌)

对于验证来说么,一般测风速和风量就行了。送风的最终目标是在有限的的总送风条件下,让每个房间的换气次数达标。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
咒逐 发表于 2025-4-8 10:01
首先风量问题,这个指标对于空调机组来说是个运行状态指标,规定3万的,你整个2万5,那就是有问题。通常空 ...

谢谢,学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-8 22:09

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表