蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 747|回复: 8
收起左侧

[生产制造] 请教个设备报警状态的问题?谢谢

[复制链接]
药徒
发表于 2025-7-2 16:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 sunday24333 于 2025-7-2 17:28 编辑

请问设备报警列表状态里的IAO,IOA,IA,I,IO分别代表什么意思呢?具体情况是公司的隧道烘箱监测灌装间与洗瓶间的压差(压差下限是15Pa),09:17的时候触发了一次报警,报警状态是IAO,至09:40再次触发报警,报警状态是I。但是BMS系统同时监测情况是,在这段时间频繁有人员进出,并且BMS显示有报警。那为什么下限设置更灵敏的设备反而没有报警呢?是因为09:17确认报警后,压差一直没恢复正常,就不会继续有报警了。09:40恢复了触发了新报警?这个逻辑我没怎么理清楚,麻烦大家帮一起分析下。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-7-2 17:04:20 | 显示全部楼层
在医疗器械领域,设备报警状态中,**IAO 代表初始报警已确认;IOA 表示输入输出报警;IA 通常指一般报警;I 可能为重要报警;IO 或许是输入输出相关报警**。不过不同设备厂商可能有自身定义差异,具体准确含义需参照该设备的使用说明书及相关技术文档,其应明确各报警状态代码的详细解释与应对措施,以保障设备使用安全与有效监测。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药圣
发表于 2025-7-2 19:04:16 | 显示全部楼层
关于设备报警列表状态中各缩写的含义,不同系统可能有不同定义,以下结合常见工业自动化报警逻辑的推测供你参考:

报警状态缩写的可能含义

- IAO:
可能指 Initial Alarm On(初始报警触发且未确认),或 Instrument Alarm Output(仪表报警输出激活),表示首次报警触发且状态未被复位。
- IOA:
可能为 Input/Output Alarm(输入输出报警),或 Alarm Override(报警覆盖),但需结合系统具体定义。
- IA:
可能是 Initial Alarm(初始报警),表示报警首次触发,未确认或未恢复。
- I:
可能指 Alarm Inactive(报警未激活),或 Alarm Interval(报警间隔),但根据你描述的场景,更可能是 Alarm Active(报警激活)的简化,需结合后续逻辑判断。
- IO:
通常指 Input/Output(输入输出),但在报警状态中可能表示 Alarm Input/Output(报警输入输出状态),或 Intermittent Off(间歇关闭),需结合系统文档确认。

关于报警逻辑的分析

09:17触发IAO报警:
此时压差低于15Pa,报警触发(IAO可能代表“初始报警激活”),系统记录报警但未被确认或压差未恢复。
09:17-09:40期间BMS显示报警:
BMS(建筑管理系统)监测到人员频繁进出,可能导致压差波动,但BMS的报警阈值可能与设备(隧道烘箱)不同(比如BMS下限设得更低,或对波动更敏感),因此BMS持续报警,而设备未再次触发。
09:40触发I报警:
可能存在两种逻辑:
- 报警确认与重置:若09:17的IAO报警在09:40前被手动确认(如操作人员复位),但压差再次低于15Pa,设备重新触发新的报警(I可能代表“当前报警激活”)。
- 报警间隔机制:设备为避免频繁报警,设置了报警间隔时间(如20分钟),09:17报警后,即使压差持续异常,也需间隔一定时间才会再次触发(09:40刚好超过间隔),此时状态变为I(新报警)。

为何下限更灵敏的设备未持续报警?

- 设备报警逻辑可能包含“防误报”机制:
例如,当压差持续低于下限时,设备仅触发首次报警,除非压差恢复后再次跌破,才会重新报警(避免同一问题重复刷屏)。而BMS可能未设置此机制,只要压差波动就实时报警。
- 阈值或采样频率差异:
设备的15Pa下限可能是“持续低于XX时间才报警”(如持续1分钟),而BMS可能设置为“瞬间低于即报警”,或采样频率更高,因此更早捕捉到波动。

点评

这就叫专业  详情 回复 发表于 2025-7-4 11:34
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-7-2 22:07:48 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-7-3 08:41:22 | 显示全部楼层
鬼使神差 发表于 2025-7-2 19:04
关于设备报警列表状态中各缩写的含义,不同系统可能有不同定义,以下结合常见工业自动化报警逻辑的推测供你 ...

大佬解析很专业,学习了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-7-3 10:42:47 | 显示全部楼层
鬼使神差 发表于 2025-7-2 19:04
关于设备报警列表状态中各缩写的含义,不同系统可能有不同定义,以下结合常见工业自动化报警逻辑的推测供你 ...

厉害啊~!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-7-4 11:34:36 | 显示全部楼层
鬼使神差 发表于 2025-7-2 19:04
关于设备报警列表状态中各缩写的含义,不同系统可能有不同定义,以下结合常见工业自动化报警逻辑的推测供你 ...

这就叫专业
回复

使用道具 举报

发表于 2025-7-5 07:39:14 | 显示全部楼层
专业的很啊
回复

使用道具 举报

发表于 2025-7-7 09:24:38 | 显示全部楼层
学习了     
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-25 13:21

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表