蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 602|回复: 17
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

二类医疗器械仓库要求

[复制链接]
药徒
跳转到指定楼层
楼主
发表于 3 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师,我们公司是做二类医疗器械。物料仓和成品仓一定物理隔离吗?(如实物墙壁、隔断)

为了温湿度的管制,仓库一定要装空调吗?我们的产品规格书上写的温度:5~40度,湿度小于93%

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 好评好评 差评差评 @AI助手AI助手
回复

使用道具 举报

药徒
沙发
发表于 3 天前 | 只看该作者
不一定;所有物料、产品都对温湿度没要求可以不装
回复

使用道具 举报

药徒
板凳
发表于 3 天前 | 只看该作者
1、物料仓和成品仓可以是一个区域,但是仓库要和其他区域进行硬性隔离。
2、是需要有温湿度管控的,比如开窗,增加空调,窗帘,窗纱,灭蚊灯,捕鼠笼等这些基础设施的。
回复

使用道具 举报

药徒
地板
发表于 3 天前 | 只看该作者
1、物料仓和成品仓一定物理隔离吗?(如实物墙壁、隔断)
     是的,光地上画线或者拉一个移动式的警示带不行,检查老师会说你们这个太随意,随时都可以改来改去。

为了温湿度的管制,仓库一定要装空调吗?我们的产品规格书上写的温度:5~40度,湿度小于93%
    不是的。如果你能提供你们当地多少年的温湿度数据,没有一天超出你这个范围的,那你做一个风险评估可以不装。
回复

使用道具 举报

药士
5#
发表于 3 天前 | 只看该作者
个人建议,可以用一些屏风隔离
另外,温湿度要有控制的措施,并不一定要装空调的,但得有措施,例如,除湿机、抽风系统等,可以控制一下。

点评

谢谢解答  发表于 前天 11:27
回复

使用道具 举报

药徒
6#
发表于 3 天前 | 只看该作者
空调可以没有,但是要证明你能控制在这个温湿度范围内。

点评

谢谢解答  发表于 前天 11:27
回复

使用道具 举报

药徒
7#
发表于 3 天前 | 只看该作者
空调或通风系统,是要有的。自己证明温湿度范围,还要有预防措施、验证资料啥的
回复

使用道具 举报

药徒
8#
发表于 3 天前 | 只看该作者
物料仓和成品仓一定物理隔离吗?(如实物墙壁、隔断)
可以不用,区域标识划分开也可以;
为了温湿度的管制,仓库一定要装空调吗?我们的产品规格书上写的温度:5~40度,湿度小于93%
温湿度如果能够控制可以不用,但需要考虑通风问题,法规条款有规定;
回复

使用道具 举报

药徒
9#
发表于 3 天前 | 只看该作者
5~40度,湿度小于93%?,你这个相当于没有要求啊,审查能过吗
回复

使用道具 举报

药徒
10#
 楼主| 发表于 前天 11:23 | 只看该作者
老船长 发表于 2025-7-24 17:17
5~40度,湿度小于93%?,你这个相当于没有要求啊,审查能过吗

在规格书上故意写得比较宽,环境管控方面会容易些,初衷是这样,我们是一般的二类器械
回复

使用道具 举报

药徒
11#
 楼主| 发表于 前天 11:24 | 只看该作者
晨4d13f77c 发表于 2025-7-24 16:04
物料仓和成品仓一定物理隔离吗?(如实物墙壁、隔断)
可以不用,区域标识划分开也可以;
为了温湿度的管 ...

谢谢解答
回复

使用道具 举报

药徒
12#
 楼主| 发表于 前天 11:24 | 只看该作者
@suzln 发表于 2025-7-24 16:02
空调或通风系统,是要有的。自己证明温湿度范围,还要有预防措施、验证资料啥的

谢谢解答
回复

使用道具 举报

药徒
13#
 楼主| 发表于 前天 11:25 | 只看该作者
Cry2t4l 发表于 2025-7-24 11:22
不一定;所有物料、产品都对温湿度没要求可以不装

谢谢解答
回复

使用道具 举报

药徒
14#
 楼主| 发表于 前天 11:25 | 只看该作者
青辞 发表于 2025-7-24 14:01
1、物料仓和成品仓可以是一个区域,但是仓库要和其他区域进行硬性隔离。
2、是需要有温湿度管控的,比如开 ...

谢谢解答
回复

使用道具 举报

药徒
15#
 楼主| 发表于 前天 11:26 | 只看该作者
岑3ccb2182 发表于 2025-7-24 14:06
1、物料仓和成品仓一定物理隔离吗?(如实物墙壁、隔断)
     是的,光地上画线或者拉一个移动式的警示带 ...

谢谢老师的解答
回复

使用道具 举报

药徒
16#
发表于 前天 15:30 | 只看该作者
这个温湿度要求应该很容易达到,温控设备得有,用不用自己看情况,你们这个温湿度基本用不上吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-27 16:02

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表