发表于 2013-8-19 21:45:30 | 显示全部楼层
有产品即开空调。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-25 08:32:19 | 显示全部楼层
保持正压,应该开机了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-27 08:33:16 | 显示全部楼层
以前有值班风机的概念,现在是低频
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-27 08:40:40 | 显示全部楼层
航行 发表于 2013-1-19 06:23
空调是需要24小时开机运行的,曾经就这个问题咨询一下专家老师这样说的如果能保证密闭状态可以不开空调,但 ...

洁净区是不能算作密闭的,只能算作相对隔离,要不然何来漏风量的说法呢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-27 08:43:27 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2013-1-19 07:36
只要有产品在那里,就要24小时开机。如果没有,可以开值班风机。

如果空调分系统,然后将近出入口或者说跟一般区相邻的房间的空调保持压差,降低换气次数;其它位于厂房核心的没有产品、没有任何人员或操作的功能间能关闭空调吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-12-27 09:25:43 | 显示全部楼层
paul3122 发表于 2013-12-27 08:43
如果空调分系统,然后将近出入口或者说跟一般区相邻的房间的空调保持压差,降低换气次数;其它位于厂房核 ...

空调可以关,但都仍建议开风机。

另外,照你这么个做法,要保证各处你想保证地方的压差,对于空调本身的能力,和空调操作人员的能力有点小小高的要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-27 10:27:54 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2013-12-27 09:25
空调可以关,但都仍建议开风机。

另外,照你这么个做法,要保证各处你想保证地方的压差,对于空调本身 ...

呵呵 这个时候 我的周边区域就形成正压了嘛  其它都是相对负压了~~~~ 可能空调控制上会有麻烦
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-27 10:41:07 | 显示全部楼层
经过我风险分析确认,口服固体制剂,不需要在洁净区生产,请药监局批准
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-12-27 11:10:16 | 显示全部楼层
paul3122 发表于 2013-12-27 10:27
呵呵 这个时候 我的周边区域就形成正压了嘛  其它都是相对负压了~~~~ 可能空调控制上会有麻烦

控制会有麻烦,出风的房间会向没吹风的房间泻掉不少压力,若把压力再增大,对风机和风管有点吃不消。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-6 13:51:38 | 显示全部楼层
shuiyuhui 发表于 2013-1-19 08:44

@yuansoul  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-6 13:52:44 | 显示全部楼层
wangcy200808 发表于 2013-1-19 18:18
GMP只是说无菌药品的空调必须连续运行,非无菌的可以不连续运行

哪一条?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-6 13:55:03 | 显示全部楼层
bulaien 发表于 2013-12-27 10:41
经过我风险分析确认,口服固体制剂,不需要在洁净区生产,请药监局批准

万 岁 恩 准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-6 15:08:53 | 显示全部楼层
值班风机的什么呢?调低频率能调到多低呢
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-6 16:29:54 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2014-3-6 13:51
@yuansoul

@沁人绿茶
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-6 21:17:54 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-3-6 16:29
@沁人绿茶

绿茶会说:需要泡24小时
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-18 16:38:16 | 显示全部楼层
原料药空调是24小时开机的。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-3-18 16:43:21 | 显示全部楼层
bulaien 发表于 2013-12-27 10:41
经过我风险分析确认,口服固体制剂,不需要在洁净区生产,请药监局批准

,仔细推敲,貌似可以!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-23 09:27:43 | 显示全部楼层
理论上是要开,但是实际?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-23 09:51:33 | 显示全部楼层
中间站基本上所有时间都会有物料,空调24小时运行,好像不太可能做到吧?特别是低产值的口服固体制剂。
不知道大家都怎么做的?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-9 01:58

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表