 楼主| 发表于 2013-2-22 17:45:05 | 显示全部楼层
pengyuanjv1209 发表于 2013-2-22 15:21
压差表的管子安反了;第二幅图 不锈钢盆下面放的似乎是电磁炉,洁净区里不允许用这东西。

车间清偿
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-22 17:45:30 | 显示全部楼层
pengyuanjv1209 发表于 2013-2-22 15:26
纯化水使用点,没有取样点编号。

用水点还需要编号么
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-22 17:45:55 | 显示全部楼层
liangbing 发表于 2013-2-22 17:22
楼主该回答安全门下设置传递窗的原因了吧

废弃物传递窗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-22 17:46:20 | 显示全部楼层
pengyuanjv1209 发表于 2013-2-22 15:21
压差表的管子安反了;第二幅图 不锈钢盆下面放的似乎是电磁炉,洁净区里不允许用这东西。

管子有正反方向么
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-22 17:49:11 | 显示全部楼层
albance 发表于 2013-2-22 13:06
问题不是很多啊,纯化水采用隔膜阀,还是有个手清洗、消毒器最好(采用手部清洁以及消毒),管道标识到位 ...

车间有互锁,使废弃物传地窗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-22 17:50:25 | 显示全部楼层
fish 发表于 2013-2-21 16:23
问题1。安全门下面不能按传递窗;
    2。传递窗里面的盆是不是外净的?外净应该在传递物料前,进传递窗后 ...

传地窗不能说不行只是不太合适
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-22 21:30:28 | 显示全部楼层
表没有合格证,水龙头也不对劲吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-23 08:48:55 | 显示全部楼层
航行 发表于 2013-2-22 17:45
用水点还需要编号么

用水点不编号,平时监测怎么办?写房间名称会很乱。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-23 08:50:09 | 显示全部楼层
航行 发表于 2013-2-22 17:46
管子有正反方向么

图片的管子是朝向低压的房间,应该朝向高压的房间,难道你读书读负数?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-23 09:24:01 | 显示全部楼层
非GMP得一个问题:门是向里开的,从安全角度来说,应向外开。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-23 15:12:04 | 显示全部楼层
注意门的开启方向及互锁装置。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-23 15:15:37 | 显示全部楼层
传递窗里存放东西合适吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-23 15:52:17 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-2-21 14:41
门开向脏的一侧,等于是把本来洁净的门置于脏的环境,门整个被污染了,关的时候,肯定会带回来污染。
门 ...

感觉还是考虑压差方面的多些。门开向高压房间,开门费劲,关门容易,可以尽量避免门常开状态,如朝低压房间开的话,开门的瞬间压力降的多,气流较乱,操作不注意的话,还容易出现门常开的情况。

点评

也是这个道理,不过高压侧一般就是洁净侧,例外很少。  详情 回复 发表于 2013-2-23 16:55
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-23 16:51:25 | 显示全部楼层
1.洗手液不应该连瓶子放在洗手池边。2.洗手处缺少应用水和烘手器。3.安全门应是落地的,旁边要挂安全锤。4.该车间无独立的称量间,要不为什么天平放在传递窗上。5.不知里面放塑料桶是干什么,还有塑料桶旁边墙上好像还有镜子。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-2-23 16:55:09 | 显示全部楼层
qiujian6666 发表于 2013-2-23 15:52
感觉还是考虑压差方面的多些。门开向高压房间,开门费劲,关门容易,可以尽量避免门常开状态,如朝低压房 ...

也是这个道理,不过高压侧一般就是洁净侧,例外很少。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-23 18:40:56 | 显示全部楼层
在设计的时候二更的风是可以回系统的,你现在采用了外排封口,要给工人说明做卫生 的时候不要乱懂,回影下压差的,并且消毒的时候气体外流也不好。系洗手的干燥设施没有。手消毒设施也没有发现。还有更衣的回收桶应该放在离缓冲门进的地方
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-23 20:08:54 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-2-19 14:31
只说硬件问题,不管GMP还是行业法规:
1、排水管道需要气隔断,不允许要存水弯。
2、如果是纯化水管道,热 ...

1、8、9、10  不太明白,请石头指导下。

点评

1、8、9、10可能比较专业吧。 1、气隔断,论坛搜索“气隔断”,有我写的一篇论文,几句话也说不清楚。 8、开门方向,回帖中已经讨论的实在太多了,仔细翻翻。 9、照明,要求用洁净灯具,灯具的下平面与吊顶平齐,  详情 回复 发表于 2013-2-23 21:58
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-23 21:03:09 | 显示全部楼层
对于纯化水使用点,你用的是卡接式的球阀?能满足3D要求吗?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-2-23 21:58:47 | 显示全部楼层
machupicchu 发表于 2013-2-23 20:08
1、8、9、10  不太明白,请石头指导下。

1、8、9、10可能比较专业吧。
1、气隔断,论坛搜索“气隔断”,有我写的一篇论文,几句话也说不清楚。
8、开门方向,回帖中已经讨论的实在太多了,仔细翻翻。
9、照明,要求用洁净灯具,灯具的下平面与吊顶平齐,在技术加层上开盖维护的。
10、锁孔、旋转把手,不易清洁,容易滋生微生物吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-24 08:01:53 | 显示全部楼层
纯化水用球阀;门上无房间标识
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-20 21:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表