 楼主| 发表于 2013-2-19 19:32:14 | 显示全部楼层
xiaoxiaoyi81 发表于 2013-2-19 16:47
水龙头应用感应或肘式;
下水管处建议用不锈钢封起来;
更鞋柜有缝隙易积尘,并不易清洁;

红桶放脏衣服
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-19 19:38:53 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2013-2-19 17:22
第一张图
1.挂钩用吸盘的?
2.压差计没有标识正常范围。

1、挂钩是吸盘的。
2压差计还没有检测呢。安全门逃跑时很费劲但是在没地方放废弃物传递窗了
3、没有百叶窗
4、洗手液是因为每生产,所以不舍得用
5车间时口服液级别低
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-19 19:39:55 | 显示全部楼层
dream206 发表于 2013-2-19 17:38
……

你没理解还是我没说对?

是拿别的菜钢板现作的门,所以有个洞封起来了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-19 19:40:36 | 显示全部楼层
kilikz 发表于 2013-2-19 18:07
前面忘记说了,再补充一点:图一中的挂钩和红色桶除了安放位置不好外,还缺乏标识,包括房间,应该标明用途 ...

谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 19:45:37 | 显示全部楼层
航行 发表于 2013-2-19 18:07
不是很理解如何埋入呢

我叫不出那个的正规称呼,就是一个类似伞盖的东西,中空的,钉在墙面上的,便于清洁。。。就像你认为瓶装的洗手液不合理,但是它便于清洁,不似装在墙上的,容易积灰,而且不易清洁。。。有时候,简单的才是最好的。。。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-2-19 19:59:54 | 显示全部楼层
航行 发表于 2013-2-19 19:38
1、挂钩是吸盘的。
2压差计还没有检测呢。安全门逃跑时很费劲但是在没地方放废弃物传递窗了
3、没有百叶 ...

1.用吸盘的感觉还是临时性的吧?
2.下方的隔断可以一边弄玻璃,一边整传递窗。弄成现在这样子,公司的EHS没意见?
3.门的中下部那个东西,以前用,现在一般不在门上弄这玩意了吧?
4.什么牌子型号的洗手液?介绍一下?这玩意被总部的鬼佬给搞麻烦了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 20:08:14 | 显示全部楼层
学习了,呵呵,这样的讨论不错
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 20:11:00 | 显示全部楼层
个人见解,见图片
134310hlhelqbllslhlqlq.jpg
1338191xbnpznezcb0pbxe.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 20:19:50 | 显示全部楼层
1.纯化水管道未见管道标示。
2.纯化水管道离水池距离太高,管道打循环压力很大,洗手时会喷洒一地。建议接硅胶软管至适当距离。
3.洗手液摆放没有问题,满足洗手要求即可,个人觉得固定式给皂器并不实用,容易使洗手液累计干燥,切不易清洗。
4.由于图片原因,看不清是否是隔膜阀,但标配是隔膜阀。
5.可能你的烘手器电源是暗接的,故未见电源连接,不做评论。但烘手器这么小是否能及时烘干?
6.从图片看你缓冲间的门应该是岩棉板或蜂窝板,重量较重,所以是三个合页,重点是合页的这种明装法,不易清洁,采用嵌入式安装会比较好。
7.角度问题未见收衣桶桶体标示。
8.压差表气管是否有点太长,影响美观?
9.无论你的是何种级别,在安全门下装传递窗,绝对的败笔。必定落一条。人员怎么逃生?又不是都是刘翔。
10.整个走廊的灯为什么都要横着装?纵向装个人觉得照射范围更全面。
11.传递窗上放的是电子称还是什么?不管是什么可能在走廊的环境都不容许与药品操作的操作吧?
一家之言,见笑见笑

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
航行 + 5 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 20:32:07 | 显示全部楼层
1 管道没有标识,不知道是纯化水还是饮用水?
2 洗手液对于有些品种应该有检验标识?
3 洗手池放在屋内是不是更好一些?
4 压差表看不清有无校正标识?压差表放在更鞋前洁净区对走廊的墙壁上就可以吧?
5 安全门下的传递窗头回见到,安全门应该到地面,这个应该是安全窗。
6 对着走廊内个房间有房间名称没有?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 20:40:33 | 显示全部楼层
水管应有内容物标识和流向标识
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 23:59:07 | 显示全部楼层
压差表接口不应该直接是个管子吧
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-2-20 06:40:16 | 显示全部楼层
scolce 发表于 2013-2-19 13:59
安全门下面的传递窗,不是GMP会找你麻烦,而是消防局会找你麻烦。
着火了,怎么跑啊?

就是,着火了,很多人吓得腿软,咋迈过这么高的门槛
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-20 08:49:55 | 显示全部楼层
第一,安全门下面的废弃物伟传递通道不合适,废弃物度不是一产生,马上就传出来,而是等到下班时再传出,那么你的废弃物存放在哪,如果说你用桶来存放,在废弃物移动过个程中,你的整个洁净通道可能都被污染了。第二,只看到有压差计,你的温湿度计放哪?第三,洗手液只有在用时才拿出来放那,如果平常不用时你放在哪?第四,你的洗手池排水管弯曲,我估计是用来做水封的,但你们想过没,有用污水做水封的吗?那本身就是污染源。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-20 08:50:25 | 显示全部楼层
1、纯水管道无标识;
2、洗手后如何关阀门?再用手关还是有污染的风险
3、电子称放在传递窗上好像不妥吧!
供参考!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-20 08:53:30 | 显示全部楼层
同时没看到有酒精消毒器
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-20 08:55:58 | 显示全部楼层
洁净区的门全开
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-20 08:56:59 | 显示全部楼层
最后一点,你压差计边上的气压管是突出的,一是做工不精细,二是很容易积尘。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-20 09:44:48 | 显示全部楼层
洗手的地方没干手机吗?纯化水的标识没有么
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-20 10:54:17 | 显示全部楼层
易水秋寒 发表于 2013-2-19 14:50
恩,石头哥说的是,学习了。呵呵,我懂的不是很多,还希望跟你们多多学习呢。

是什么是。知道个气隔断,就哪都用啊。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-20 06:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表