  [复制链接]
发表于 2013-2-19 14:24:48 | 显示全部楼层
1、风口不应该安装在门上;
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 14:26:01 | 显示全部楼层
2、在土建施工前,审核给排水图纸时,要明确,水池下面的S弯放在地表下方

点评

S要在气隔断下面  详情 回复 发表于 2013-2-19 14:38
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 14:26:24 | 显示全部楼层

现在才知道,那个是更鞋柜呀!晕,不是平整的柜面,怎么清洁?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-2-19 14:27:15 | 显示全部楼层
房间没有标识、管道也没有标识,挂钩上也没有记录。
洗手液用的是普通的洗手液,生产中手还戴手套不?
洗手后没有干手器。
地上的金属板是干什么用的,也没有孔,是风淋用的吗?上边的缝隙是很难清洁的。
只有一个放衣服的桶,那鞋套和口罩是一起放的吗?

传递窗是不能和安全门放在一起的,不管是消防和GMP都不会通过的。GMP专家也不可能不懂这个。
为什么洁净区的门都开着,是为了照相?
盆放传递窗上还有个像电磁炉的东西,是称量还是加热,放这里都不太合适。
洁净区是否会用的小车,如果有则还应有防撞设施。
还有一点就是压差表没有检验的标志,这个也要进行定期校验的,那怕是企业的也要有。
还有就是传递窗、压差表等应有编号与标识。

点评

好多的问题,不只是两条了  发表于 2013-2-19 18:52
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 14:27:18 | 显示全部楼层
3、洁净区里还有塑料垃圾桶?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-2-19 14:27:38 | 显示全部楼层
个人观点,请点评。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 14:27:55 | 显示全部楼层
错误太明显,能否发点深刻的?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 14:28:28 | 显示全部楼层
4、介质管道并没有标签指示其中介质及具体流向,不过,这根管道应该是纯化水管道。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 14:29:46 | 显示全部楼层
5、传递窗位置不对,娘的,这个厂房设计的真是奇葩,到时候发生火灾的时候,每个洁净区的操作人员都成刘翔了,都要跨栏逃跑。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 14:30:25 | 显示全部楼层
6、安全逃生门,内部应该悬挂安全锤,便于应急;
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-2-19 14:31:02 | 显示全部楼层
只说硬件问题,不管GMP还是行业法规:
1、排水管道需要气隔断,不允许要存水弯。
2、如果是纯化水管道,热消毒的话,最好保温。
3、最好使用隔膜阀,安装符合2D要求,饮用水除外。
4、更鞋柜太差了,最好做成上表面一体的,带通风的。
5、安全门太搞笑了,紧急时候跑不出来。
6、传递窗台面做成称量台了,天平就放在走廊啊。
7、门上最好是开观察窗。
8、开门方向最好是朝向洁净一侧。
9、照明似乎不是与顶平齐、外检修式的。
10、门最好不用旋转式把手和机械孔锁,门上装电磁锁就好了。
没什么严重缺陷吧,细节做得不够。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 14:31:18 | 显示全部楼层
7、水池的S弯连接排水,应该采用快卡连接,方便拆卸清洁。不应该焊死。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 14:33:22 | 显示全部楼层
8、压差计位置安装有问题,也没有具体范围显示;
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 14:34:06 | 显示全部楼层
9、洁净区使用的洗手液应该是有要求的,不可以直接购买大脚超市的洗手液;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 14:35:09 | 显示全部楼层
第一张:压差计的管子咋对外呢,水管上咋没人标示呢,更黄口鞋柜咋不是平面的呢,门咋是开着的呢。
第二张:安全门下面咋还有墙呢,还有传递窗呢,洁净区的门咋全开着呢。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-2-19 14:37:19 | 显示全部楼层
厚厚慈悲 发表于 2013-2-19 14:19
这问题咱两讨论过,好像没找出相对洁净的一侧是成负压的吧

好像没有找到。
相对洁净一侧一般是正压吧,但是可能也有例外,比如:负压称量间,负压RABS,不知道们怎么开?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 14:37:39 | 显示全部楼层
10、洁净区内门牌不应该使用封塑打印张贴的的,存在卫生死角,也不利于日常清洁打扫。建议使用304不锈钢材质。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-2-19 14:38:26 | 显示全部楼层
易水秋寒 发表于 2013-2-19 14:26
2、在土建施工前,审核给排水图纸时,要明确,水池下面的S弯放在地表下方

S要在气隔断下面
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 14:38:51 | 显示全部楼层
11、洁净区内洗手池上面使用的介质阀门,应该使用隔膜阀。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 14:40:15 | 显示全部楼层
11、洁净区的水池要有很好的固定,应该使用一体式的水池,不应该使用有支腿的,不美观,也无法固定,丑的一毛。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-21 00:29

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表