                                                                            这两张图片你认为不符合GMP的是哪几个地方,找错答对有奖 未命名.jpg1.jpg

传递窗作用

传递窗作用

那几个地方有问题

那几个地方有问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 13:57:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 厚厚慈悲 于 2013-2-19 14:02 编辑

是固体制剂车间吗?
安全门底下也能搞个传递窗?
洗手房间地面上铺的是金属板吗?
洁具间和相邻的两个房间为何门向内开?

点评

洗手房间地面上铺的是金属板吗?呵呵,哥们那是个更鞋柜  发表于 2013-2-20 12:52
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-19 13:59:40 | 显示全部楼层
厚厚慈悲 发表于 2013-2-19 13:57
安全门底下也能搞个传递窗?
洗手间里地面上铺金属板?

怎么能是洗手间呢 看不出来是更衣室么

点评

哈哈  发表于 2013-2-21 17:08
呵呵,搞笑的  发表于 2013-2-19 18:36
不是厕所,是洗手的房间,晕  发表于 2013-2-19 14:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 13:59:47 | 显示全部楼层
安全门下面的传递窗,不是GMP会找你麻烦,而是消防局会找你麻烦。
着火了,怎么跑啊?

点评

是滴,自己给自己找麻烦  发表于 2013-2-21 17:09
这个位置肯定有问题  发表于 2013-2-19 18:37
废弃物出口。。。  发表于 2013-2-19 14:07
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 13:59:49 | 显示全部楼层
洗手液不是直接放在这里的

点评

洗手液为什么不能直接放在这里?  发表于 2013-2-20 12:54

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
航行 + 1 答对一题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-19 14:00:30 | 显示全部楼层
微笑的月亮 发表于 2013-2-19 13:59
洗手液不是直接放在这里的

是的  所以错了,工人为了省力

点评

不是吧,将洗手液装下也不费时的  发表于 2013-2-19 18:38
不觉得有错,取洗手液都是用手掌按压的,除非自动的,清洗前手被认为是污染物,所以不觉得有错,我们就是这样的。。  详情 回复 发表于 2013-2-19 18:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 14:00:54 | 显示全部楼层
标识一个没有??
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 14:00:57 | 显示全部楼层
水池下管道有弯管

点评

下水管应是弯的,带水封  发表于 2013-2-19 18:39
这个应该是允许的吧,我们也是这样的啊  发表于 2013-2-19 16:23
没有才麻烦 应该遮挡下  详情 回复 发表于 2013-2-19 16:20
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 14:00:59 | 显示全部楼层
安全门下面加装传递窗不适合逃生。下水的U型液封不是很好。门上带有回风口还是什么呢。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-19 14:01:37 | 显示全部楼层
scolce 发表于 2013-2-19 13:59
安全门下面的传递窗,不是GMP会找你麻烦,而是消防局会找你麻烦。
着火了,怎么跑啊?

爬出去,说说GMP允不允许吧

点评

你们的安全管理文件与此不冲突么?除了生产质量 安全第一  发表于 2013-2-22 13:14
发生意外的话,传递窗估计都打不开,哪里爬得出去。。  详情 回复 发表于 2013-2-19 18:07
GMP不管消防  发表于 2013-2-19 14:10
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 14:02:43 | 显示全部楼层
安全门旁边的压差表气什么作用没明白
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 14:04:00 | 显示全部楼层
不锈钢的那个是更鞋柜吧,上面需铺整块光滑钢板,现在这样子容易缝隙容易积灰。

点评

柜子表面不合适  发表于 2013-2-19 18:40
这么宽的鞋柜?腿不够长的过去很困难哦  发表于 2013-2-19 14:13
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 14:04:12 | 显示全部楼层
金属地面有缝隙

点评

哪儿有金属地面,是更鞋柜  详情 回复 发表于 2013-2-19 14:15
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 14:04:18 | 显示全部楼层
好东西一起分享
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-19 14:05:07 | 显示全部楼层
厚厚慈悲 发表于 2013-2-19 13:57
是固体制剂车间吗?
安全门底下也能搞个传递窗?
洗手房间地面上铺的是金属板吗?

更衣室地面是灰色自流平,不是金属的。不是正压么所以向内开
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-19 14:05:42 | 显示全部楼层
gbs158 发表于 2013-2-19 14:04
好东西一起分享

你找到问题没 这可不是好东西这是错误的资料
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-19 14:06:22 | 显示全部楼层
冰鉴 发表于 2013-2-19 14:00
安全门下面加装传递窗不适合逃生。下水的U型液封不是很好。门上带有回风口还是什么呢。

原先是回风口现在新改造 给堵上了 呵呵,见笑了

点评

一更的门可以带百叶,只要你的压差够  发表于 2013-2-25 16:08
门上是排风口  发表于 2013-2-22 12:54
看来这个老车间设计上的问题不少呀  发表于 2013-2-19 18:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 14:06:28 | 显示全部楼层
使用点怎么是蝶阀,一般都是隔膜阀门,
压差表下面应该有个使用阀门,仪表标号。
圆弧角做的不是很好啊, 有死角。
洗手液至少要有材质证明。
门没有互锁装置。
属于个人看法,不对之处,请谅解!!!

点评

洗手液的证明需要贴在瓶上吗  发表于 2013-2-19 18:44
洗手液经检验,有合格证  发表于 2013-2-19 15:56
洗手液要材质证明?  发表于 2013-2-19 14:19
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 14:07:06 | 显示全部楼层
安全门安装太高

点评

那是传递窗惹的祸  发表于 2013-2-19 18:45
GMP不会有问题,消防会提意见  详情 回复 发表于 2013-2-19 16:20
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 14:08:37 | 显示全部楼层
纯化水的管道阀门采用的是球阀,

点评

球阀还是可以用的,注射用水才必须是隔膜阀。  详情 回复 发表于 2013-2-19 18:03
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-20 05:15

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表