蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4747|回复: 22
收起左侧

[施工改造] 纯化水制备系统改造图

[复制链接]
药徒
发表于 2013-3-4 15:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
纯化水制备系统改造图 希望大家多提意见
纯化水制备流程图.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-4 15:14:04 | 显示全部楼层
没有一级别反渗透吗?

点评

好像就是两级啊  发表于 2013-3-4 15:35
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-4 15:14:43 | 显示全部楼层
设备验证 发表于 2013-3-4 15:14
没有一级别反渗透吗?

你有没有仔细看反渗透器
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-4 15:21:01 | 显示全部楼层
你改装的哪里?这么复杂的图!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-4 15:24:13 | 显示全部楼层
及时 发表于 2013-3-4 15:21
你改装的哪里?这么复杂的图!

把水流的方向标示出来就是这个样子,看懂这个就看懂经典的纯化水制备过程了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-4 15:45:16 | 显示全部楼层
1、没设置原水罐,那必须做好原水供水能力和设备产能之间比较,别到时原水供不上
2、紫外灭菌器设置在循环管道上
3、循环系统感觉别扭,一旦纯化水机停,那右侧水就成死水了(右侧就不能供水了,要不就抽净了)
4、化学清洗只在反渗透,预处理部分呢?储罐和循环管路呢?不推荐化学消毒法,残留问题

个人意见

点评

解决原水的问题挺关键的,对于冬季严寒地带甚至要考虑水温的影响  发表于 2013-3-4 16:30
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-4 15:54:48 | 显示全部楼层
学习下!!!!!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-4 16:02:09 | 显示全部楼层
sunwng 发表于 2013-3-4 15:45
1、没设置原水罐,那必须做好原水供水能力和设备产能之间比较,别到时原水供不上
2、紫外灭菌器设置在循环 ...

1、原水箱是有的,我图上没有画出来;2、我们的紫外杀菌一个在二级反渗透出水口,第二个在两个罐体内有插入式紫外灯+计时器(定时更换);3、以为两个纯化水罐以连通器的形式连接,两个罐体也都有液位在线检测装置;4、预处理部分的化学清洗/灭菌问题主要集中在活性炭过滤器,这个我们现在正在考虑是蒸汽灭菌还是采用化学清洗灭菌,谢谢你的建议Q:421278880希望可以进一步交流
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-4 16:12:37 | 显示全部楼层
及时 发表于 2013-3-4 15:21
你改装的哪里?这么复杂的图!

下面的三根是一级,浓水排掉,产品水进中间水箱;上面两根是二级,浓水循环使用进入一级反渗透,产品水直接经紫外灭菌器入纯化水储罐
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-3-4 16:23:24 | 显示全部楼层
怎样消毒是个关键,是采用纯蒸汽还是巴氏消毒,一个完整的系统图应该含有消毒系统,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-4 16:35:06 | 显示全部楼层
学习下!!!!!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-4 16:44:27 | 显示全部楼层
hengjiang 发表于 2013-3-4 16:23
怎样消毒是个关键,是采用纯蒸汽还是巴氏消毒,一个完整的系统图应该含有消毒系统,

活性炭过滤器灭菌和纯化水灭菌是我们想重点改造的部分,想尽可能采用一种性价比高的方法,所以才拿出来和大家讨论,希望大家能多给点意见
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-3-4 16:44:52 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-4 16:46:57 | 显示全部楼层
syhorchid 发表于 2013-3-4 16:44
谢谢分享

主题1 好友27 积分1W
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-4 17:52:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 及时 于 2013-3-4 17:54 编辑

你改造的哪里?看我给你一个图

纯化水系统.jpg
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-3-4 18:01:48 | 显示全部楼层
活性炭可以考虑巴氏消毒加一个热交换器,设置局部循环管路,纯化水管道考虑保温灭菌是效果会更好
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-4 18:10:19 | 显示全部楼层
楼主的图其实还没15楼的全,一级反渗透二级反渗透一般会做到一起,你应该是偷懒了,羡慕你们不用EDI也能合格,我们单位的水啊,不说了,说了全是泪
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-5 09:12:33 | 显示全部楼层
及时 发表于 2013-3-4 17:52
你改造的哪里?看我给你一个图

1、没有设置活性炭过滤器,后续设备和管路的生物负荷会比较大,特别是ROM;
2、二级浓水没有利用,整个产水收率低;
3、停机后两组ROM都没有积水置换管路。
个人见解,看你的图纸像是设备厂家提供的,不过独胆说一句,从药企的角度看还是有许多不走
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-7 12:42:57 | 显示全部楼层
BOLT 发表于 2013-3-4 16:46
主题1 好友27 积分1W

怎么办到的,这个不科学啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-7 12:45:28 | 显示全部楼层
雷霆之拳 发表于 2013-3-4 18:10
楼主的图其实还没15楼的全,一级反渗透二级反渗透一般会做到一起,你应该是偷懒了,羡慕你们不用EDI也能合格 ...

石家庄确实如你所说
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。