净化空调系统中的温湿度问题讨论

[复制链接]
药生
发表于 2013-6-3 11:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
一直以来温湿度都是用温湿度计进行逐个房间测试,然后记录数值,相信大家也是这么做的,但这个测试的目的是什么?不是系统的对热湿处理的性能,而只是证明系统中温湿度的是否均匀分布,即一个系统中的所有房间温湿度数值有多大的偏差?可是,同志们,你们的偏差有结论吗?还有,温湿度测试的时间是多久,一个温湿度计稳定的时间是多久,我们测试时是否符合这条要求?

其实在空调系统的运行确认中,最应该确认的就是空调对热湿的处理能力:即在冬夏季室外条件下,运行系统是否能达到室内要求的状态点,没有极限的外界条件,可以折成焓值进行测试,因为我们对于设备表冷加热加湿的选型只停留在计算书上,冬夏季是否能达到我们需要的状态点,根本无从了解,所以测试空调系统的运行,是否还应该有湿热处理能力的确认,欢迎大家讨论

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-3 12:45:44 | 显示全部楼层
这个问题……我们没有偏差,虽然房间的各个角落温湿度肯定是不一样的,但是没有做偏差,只是做过一个温度分布情况地图……
如果空调系统中能验证湿度控制情况,那当然是更好的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-6-3 12:59:25 | 显示全部楼层
每一个关键功能房间都有在线温湿度监控的,路过一下,超标,肯定是偏差啊,不过每个房间规定的温湿度不尽相同,按照风险评估结果,灵活制定。
定期人工抄表,无意义了。
冬夏季特别增加验证项目,关注极限条件下的运行状况和HVAC系统的温湿度调节能力。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-6-3 13:03:26 | 显示全部楼层
仲夏秋夜云 发表于 2013-6-3 12:45
这个问题……我们没有偏差,虽然房间的各个角落温湿度肯定是不一样的,但是没有做偏差,只是做过一个温度分 ...

请教一下,温湿度分布地图是怎么做的,是以什么形式存在?文件的附件吗,怎么用于指导实际生产呢?

点评

用很多温度计,每立方厘米里放一个,同时记录24小时温度,得出平均数之后,绘制整个房间的温度分布地图。  详情 回复 发表于 2013-6-3 13:11
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2013-6-3 13:04:11 | 显示全部楼层
1、我认为温湿度测试的目的一是考虑人员的舒适性,二是考虑影响工艺的温湿度条件,比如细菌繁殖条件,当然,对于平时普通常用的工艺,这个倒不是那么重要
2、偏差的确会有,但是并没有过多关注,这个也要根据自己的产品对温湿度敏感的程度,我们一般无特殊要求,所以一般超出范围的时候调整一下
3、有的采用带传感器的温湿度自动检测,有的是用干湿球温度计,这个情况不定,这个根据自己采取的方式而定,仪表定期校验
4、一般在空调系统运行确认中,我们不涉及楼主提到的对湿热的处理能力,这些内容在DQ的时候进行,空气处理计算以及风量平衡计算等(因为这部分专业化较强,作为我们药厂一般人员也不具备这个能力),当然,我完全赞同楼主关于冬夏季能否达到使用点状态的这个确认,比如东北冬季天气冷,零下二三十度,如何防冻;南方夏季潮气大,如何解决平衡。降低整体能耗
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-6-3 13:04:27 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-6-3 12:59
每一个关键功能房间都有在线温湿度监控的,路过一下,超标,肯定是偏差啊,不过每个房间规定的温湿度不尽相 ...

如果等到冬夏季,根本就不用可以去验证了,直接看效果就好了,我觉得还是验收的时候应该要进行的

点评

验收的时候,如果正好是冬季,考查不了夏季状况,不过可以设定极限低温和极限高温,看能不能达到设定值。 处理能力的确认,一方面看湿热负荷计算,一方面肯定要靠实际验证啊。  详情 回复 发表于 2013-6-3 13:45
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-6-3 13:07:32 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-6-3 12:59
每一个关键功能房间都有在线温湿度监控的,路过一下,超标,肯定是偏差啊,不过每个房间规定的温湿度不尽相 ...

每个房间的温湿度不尽相同?那么初始的状态应该是相同的,您说的不同,应该是受产热产湿影响之后的数值吧?但设备运行和不运行时又是两种状态,您是怎么管理呢,设置两个标准吗?

点评

我们每个重要的房间都是有在温湿度监控,监控温湿度,设定有行动线和警告线,主要根据房间性质,进行风险评估确定出来,例如湿热灭菌柜,东西灭完菌出来后,灭菌柜一开门的一瞬间,可能造成该房间温度和湿度超标的情  详情 回复 发表于 2013-6-3 13:34
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-3 13:11:00 | 显示全部楼层
每季度一次的监测,能说明这个问题的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-3 13:11:13 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-3 13:03
请教一下,温湿度分布地图是怎么做的,是以什么形式存在?文件的附件吗,怎么用于指导实际生产呢?

用很多温度计,每立方厘米里放一个,同时记录24小时温度,得出平均数之后,绘制整个房间的温度分布地图。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-6-3 13:15:30 | 显示全部楼层
蒲公英 发表于 2013-6-3 13:04
1、我认为温湿度测试的目的一是考虑人员的舒适性,二是考虑影响工艺的温湿度条件,比如细菌繁殖条件,当然, ...

我们也是在计算书上确认的,但如果DQ做过,不代表运行时就没有问题,所以这方面关注的很少,想看看大家的做饭
其次,同一个空调系统送出的空气温湿度,如果以回风总管作为标准的话,各房间偏差范围在多少以内可以接受?
细菌繁殖条件符合65%的相对湿度应该就没问题,但70%甚至75%应该也不会影响很大,当夏季我们超出标准时,我们应该怎样评估呢?下限也一样,30%时应该也不会出现静电,那是不是就可以在产品不受影响的条件下,我可以定湿度为30~75%呢
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-6-3 13:16:53 | 显示全部楼层
DHW0099 发表于 2013-6-3 13:11
每季度一次的监测,能说明这个问题的

其实我认为不需要每季度监测,应为空调机组的运行时就会有回风温湿度值,直接监测这个,应该更直观

点评

在洁净厂房的设计的时候,应该充分考虑设备的散热量和产尘量,PQ测试回风口的意义不大,难道,你每个回风口,都装温湿度传感器。在南方的这边,一年四季,温湿度的变化很大, 只有经过一年验证,才能证明,空调的机组  详情 回复 发表于 2013-6-3 13:26
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-6-3 13:19:24 | 显示全部楼层
仲夏秋夜云 发表于 2013-6-3 13:11
用很多温度计,每立方厘米里放一个,同时记录24小时温度,得出平均数之后,绘制整个房间的温度分布地图。

每立方厘米一个?大哥,你不是在逗我吧,灭菌柜我都没这么试过,呵呵!这个工作量奇大,而且意义基本为0,当然,应该可以作为房间流型的复核使用吧

点评

立方米……  详情 回复 发表于 2013-6-3 14:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-3 13:26:19 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-3 13:16
其实我认为不需要每季度监测,应为空调机组的运行时就会有回风温湿度值,直接监测这个,应该更直观

在洁净厂房的设计的时候,应该充分考虑设备的散热量和产尘量,PQ测试回风口的意义不大,难道,你每个回风口,都装温湿度传感器。在南方的这边,一年四季,温湿度的变化很大, 只有经过一年验证,才能证明,空调的机组性能(调节温湿度)符合要求!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-3 13:34:06 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-3 13:07
每个房间的温湿度不尽相同?那么初始的状态应该是相同的,您说的不同,应该是受产热产湿影响之后的数值吧 ...

我们每个重要的房间都是有在温湿度监控,监控温湿度,设定有行动线和警告线,主要根据房间性质,进行风险评估确定出来,例如湿热灭菌柜,东西灭完菌出来后,灭菌柜一开门的一瞬间,可能造成该房间温度和湿度超标的情况,请问这个算偏差吗??
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-6-3 13:38:45 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-6-3 13:26
在洁净厂房的设计的时候,应该充分考虑设备的散热量和产尘量,PQ测试回风口的意义不大,难道,你每个回风 ...

兄弟,你现在去空调机房,就知道我指的回风是指回风总管了,这里的温湿度数值可以代表整个系统的结果,所以一般都用这个探头来控制二次加热和加湿,以及表冷,当然也有用送风温度做参考的(是指送风总管)!
但有一点你说的很对,一年四季温湿度变化很大,所以要么进行一年为周期的验证,要不就想办法一下子测试一年的状态!
设备的散热如果影响很大的话,是个很麻烦的事情,最简单的是每个屋制定不同的标准,这说明您考虑了设备的散热和产湿,但这和空调系统的设计就没有任何关系了,所有显热和潜热都会计算到里面,如果真的想考虑,那么单独一套系统是最好的办法,否则给散热房间降温的同时,其他房间的温度会降至更低

点评

你也对,现在大部分以回风管的温湿度为准, 否则给散热房间降温的同时,其他房间的温度会降至更低,这个就要看你该区域的空调系统是如何去控制的,有可以所有房间温湿度的平均值控制,或以一个房间最高温  详情 回复 发表于 2013-6-3 13:48
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-6-3 13:40:36 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-6-3 13:34
我们每个重要的房间都是有在温湿度监控,监控温湿度,设定有行动线和警告线,主要根据房间性质,进行风险 ...

我个人认为,这时候的温度是可以超标的,但也要有个范围,只要是可控的,就不算偏差

点评

我只记得有人给我们培训的时候,也是说过这么一句话,只要是在可控的范围内,不算偏差!!  详情 回复 发表于 2013-6-3 13:50
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-6-3 13:45:27 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-3 13:04
如果等到冬夏季,根本就不用可以去验证了,直接看效果就好了,我觉得还是验收的时候应该要进行的

验收的时候,如果正好是冬季,考查不了夏季状况,不过可以设定极限低温和极限高温,看能不能达到设定值。
处理能力的确认,一方面看湿热负荷计算,一方面肯定要靠实际验证啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-3 13:48:05 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-3 13:38
兄弟,你现在去空调机房,就知道我指的回风是指回风总管了,这里的温湿度数值可以代表整个系统的结果,所 ...

你也对,现在大部分以回风管的温湿度为准,
否则给散热房间降温的同时,其他房间的温度会降至更低,这个就要看你该区域的空调系统是如何去控制的,有可以所有房间温湿度的平均值控制,或以一个房间最高温湿度为准来控制,现在完全可以做到的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-3 13:50:39 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-3 13:40
我个人认为,这时候的温度是可以超标的,但也要有个范围,只要是可控的,就不算偏差

我只记得有人给我们培训的时候,也是说过这么一句话,只要是在可控的范围内,不算偏差!!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-3 14:13:50 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-3 13:19
每立方厘米一个?大哥,你不是在逗我吧,灭菌柜我都没这么试过,呵呵!这个工作量奇大,而且意义基本为0, ...

立方米……
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-21 06:13

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表