蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4265|回复: 6
收起左侧

[其他] 净化空调停机

[复制链接]
药徒
发表于 2017-6-15 19:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
和大家讨论一下:在无菌灌装过程中,B级区的净化空调停机了,B级区的净化空调停机停机后把附近C级的空调关闭,避免倒灌,同时暂停灌装。在进化空调停机的过程中(停机5分钟左右),灌装机的开放式隔离系统层流运行正差,在线悬浮粒子监测正常,沉降菌监测正常,隧道式灭菌烘干机运行正常。净化空调启动后(先启动B级空调,再启动C级)自净15分钟后开始灌装。          以上这种这样的处理方式是否可行?


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-16 08:54:50 | 显示全部楼层
层流风速、隧道式灭菌烘干机压差需监测是否异常,隔离门是否关闭状态,设备是否停止,人员是否停止操作退出灌装区、恢复重新更衣,还要进行培养基模拟灌装
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-16 09:08:04 | 显示全部楼层
A级环境有没有收到污染的风险
B级环境有没有被破坏
人员有没有退出重新进入
设备运行情况
增加环境检测点
停机时间段暴露的产品、内包材有没有标记,重点关注其质量
从以上几方面进行评估
如果不能充分表明产品无风险,那么可能需要报废一部分了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-16 09:23:51 | 显示全部楼层
必须保证B级区域压差为正压。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-6-16 09:42:54 | 显示全部楼层
如果工艺验证、模拟灌装时做过这样的情况模拟,可以的。否则,只能评估了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-16 09:55:05 | 显示全部楼层
难道关注的重点不是为什么会停机吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-20 16:48:44 | 显示全部楼层
1、在线悬浮粒子和沉降菌只是针对某个点位进行在线监测(基于风险最高,和代表性),但是无法完全确保区域内没有。
2、你洁净区空调关闭,房间的净化系统没有了,房间压力也就没有了。
3、ORABS和CRABS和灭菌隧道烘箱的的压力控制一般都是相对于房间的,房间压力没有了,相对设备里的压力也会逐渐往下降。
4、当再次开启空调时房间压力升高,而设备里压力也会逐渐升高。这里面就会出现两种情况,a、房间压力升高快与设备压差出现“0”的情况,这时设备内部环境无法保证。b、房间压力升高慢,设 备内压力始终与房间保持一定压力,相对风险较小。

如果分析风险是否存在,我觉得首先要有房间和设备压差的数据进度重合对比,看看是否有反向的压差和气流。

另:如果没有隔离器那么你很难说没有风险。
  以上为个人见解。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 12:22

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表