[专家答疑] 专家答疑86、(公布)FFU的高效如何进行PAO检漏?

[复制链接]
药士
发表于 2013-6-4 06:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 岁寒三友 于 2013-6-5 05:09 编辑


答:以隧道灭菌器过滤器为例,上方通PAO的管道打许多小孔,通PAO微粒,另一管路通监试仪,上游达到设定浓度后,在下游测试。测试方法网上可查。也可通过供货商获取。

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-4 08:36:25 | 显示全部楼层
用管子将发的烟通到FFU风机的上风侧,监测发烟的浓度,调整发烟量(一般用冷发烟的发生器)。FFU下册进行检漏,检漏范围包括高效过滤器,过滤器与边框连接处。

点评

你们FFU过滤器的过滤效率是多少啊?99.99%还是99.999%还是其他呢?  详情 回复 发表于 2014-8-7 19:46
同意做法!  详情 回复 发表于 2013-6-5 10:43
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-4 09:00:02 | 显示全部楼层
学习!学习!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-4 13:43:49 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2013-6-4 08:36
用管子将发的烟通到FFU风机的上风侧,监测发烟的浓度,调整发烟量(一般用冷发烟的发生器)。FFU下册进行检 ...

对的,但由于发烟的位置距离高效太近,没有均流的过程,测试会受到一点影响,具体可以参照风速值

点评

风速不均匀度 合格 应该可以吧  详情 回复 发表于 2013-6-4 13:50
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-4 13:50:27 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-4 13:43
对的,但由于发烟的位置距离高效太近,没有均流的过程,测试会受到一点影响,具体可以参照风速值

风速不均匀度 合格 应该可以吧  
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-4 13:51:50 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-4 13:43
对的,但由于发烟的位置距离高效太近,没有均流的过程,测试会受到一点影响,具体可以参照风速值

关键点就是发烟量的控制,可以根据FFU的送风量算一下。烟雾浓度最好控制在20-50mg/立方米

点评

这个浓度是光度扫描吧,粒子限度扫描浓度是1%?根据送风量调整气溶胶发生器的发烟量么?  详情 回复 发表于 2014-8-7 19:49
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-4 16:18:35 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2013-6-4 13:51
关键点就是发烟量的控制,可以根据FFU的送风量算一下。烟雾浓度最好控制在20-50mg/立方米

你说的20-50mg/立方米,应该是烟雾浓度,和FFU的送风量没有关系,无论送风量多少都应该是这个浓度
这里要注意,上游浓度越小越好,20足够,大了没有任何好处
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-4 16:21:58 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-6-4 13:50
风速不均匀度 合格 应该可以吧

风速不均匀度合格只能代表风速合格,但风速最低的点在平均风速下可能会发生泄漏,却在实际测试中因风速较小,测试结果为合格。当然这只是理论,实际测试中期待哪位高人给出结果

点评

高效检漏的时候 要求 不均匀度  详情 回复 发表于 2013-6-4 16:37
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-4 16:34:14 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-4 16:18
你说的20-50mg/立方米,应该是烟雾浓度,和FFU的送风量没有关系,无论送风量多少都应该是这个浓度
这里要 ...

不能低于20,上限越低越好。

点评

气溶胶发生器产生的烟雾浓度是20-80吧  详情 回复 发表于 2014-8-7 19:51
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-4 16:37:54 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-4 16:21
风速不均匀度合格只能代表风速合格,但风速最低的点在平均风速下可能会发生泄漏,却在实际测试中因风速较 ...

高效检漏的时候 要求 不均匀度  

点评

上游平均做九个点?  详情 回复 发表于 2014-8-7 19:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-5 10:43:08 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2013-6-4 08:36
用管子将发的烟通到FFU风机的上风侧,监测发烟的浓度,调整发烟量(一般用冷发烟的发生器)。FFU下册进行检 ...

同意做法!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-17 19:09:37 | 显示全部楼层
现实中不太好做吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-10 16:40:37 | 显示全部楼层
检漏完了如何去除PAO?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-7 19:46:18 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2013-6-4 08:36
用管子将发的烟通到FFU风机的上风侧,监测发烟的浓度,调整发烟量(一般用冷发烟的发生器)。FFU下册进行检 ...

你们FFU过滤器的过滤效率是多少啊?99.99%还是99.999%还是其他呢?

点评

这个要看是哪种型号的过滤器了,你说的是H14型的  详情 回复 发表于 2014-8-7 21:10
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-7 19:49:53 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2013-6-4 13:51
关键点就是发烟量的控制,可以根据FFU的送风量算一下。烟雾浓度最好控制在20-50mg/立方米

这个浓度是光度扫描吧,粒子限度扫描浓度是1%?根据送风量调整气溶胶发生器的发烟量么?

点评

是的呀,不同的系统是要调整发烟量的。  详情 回复 发表于 2014-8-7 21:11
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-7 19:51:40 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2013-6-4 16:34
不能低于20,上限越低越好。

气溶胶发生器产生的烟雾浓度是20-80吧

点评

20-30比较理想,浓度高了,会损害高效过滤器  详情 回复 发表于 2014-8-7 21:09
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-7 19:52:08 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2013-6-4 16:37
高效检漏的时候 要求 不均匀度

上游平均做九个点?

点评

风速 不是有个不均匀度么  详情 回复 发表于 2014-8-8 08:51
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-8-7 21:09:20 | 显示全部楼层
情非得已 发表于 2014-8-7 19:51
气溶胶发生器产生的烟雾浓度是20-80吧

20-30比较理想,浓度高了,会损害高效过滤器
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-8-7 21:10:16 | 显示全部楼层
情非得已 发表于 2014-8-7 19:46
你们FFU过滤器的过滤效率是多少啊?99.99%还是99.999%还是其他呢?

这个要看是哪种型号的过滤器了,你说的是H14型的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-8-7 21:11:15 | 显示全部楼层
情非得已 发表于 2014-8-7 19:49
这个浓度是光度扫描吧,粒子限度扫描浓度是1%?根据送风量调整气溶胶发生器的发烟量么?

是的呀,不同的系统是要调整发烟量的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-10 10:13

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表