蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 26064|回复: 52
收起左侧

[施工改造] 纯化水系统臭氧消毒的浓度如何验证,标准值是多少ppm?

  [复制链接]
发表于 2013-6-28 16:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
    在检查中提到纯化水系统使用臭氧灭菌,问灭菌时臭氧的浓度是多少?如何进行验证的?臭氧浓度应有最低限度和最高限度,请问有接触到这方面浓度验证的吗?分享下谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-6 09:20:01 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-12 20:21:32 | 显示全部楼层
蒲公英 发表于 2014-5-12 19:47
您是不相信这个数字本身还是担心我记忆错了?
您可以仔细去查查原文,或者参阅高研院质量受权人培训教材 ...

别误会,我就想知道出处。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-6-28 16:41:57 | 显示全部楼层
德国进口紫外线吸收法臭氧检测仪GM-PRO,0-200G/M3
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2013-6-28 16:55:44 | 显示全部楼层
ISPE建议:水中臭氧浓度应控制在20~200μg/L。   实践表明:臭氧浓度达到0.1~0.2mg/L时,系统能有效保证水中微生物的含量不超过1CFU/100ml。
前几天蒲公英微信公众平台刚刚播报了这个方面的内容,请关注一下蒲公英微信平台,每天会有制药小知识发送
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-28 17:17:48 | 显示全部楼层
蒲公英 发表于 2013-6-28 16:55
ISPE建议:水中臭氧浓度应控制在20~200μg/L。   实践表明:臭氧浓度达到0.1~0.2mg/L时,系统能有效保证水中 ...

谢谢分享!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-28 19:03:35 | 显示全部楼层
蒲公英 发表于 2013-6-28 16:55
ISPE建议:水中臭氧浓度应控制在20~200μg/L。   实践表明:臭氧浓度达到0.1~0.2mg/L时,系统能有效保证水中 ...

这个浓度是水系统一直保持水的臭氧抑菌浓度,并不是臭氧水对管道消毒的浓度吧
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2013-6-28 19:16:07 | 显示全部楼层
许宁 发表于 2013-6-28 19:03
这个浓度是水系统一直保持水的臭氧抑菌浓度,并不是臭氧水对管道消毒的浓度吧

你的理解是正确的,就是水中的臭氧浓度,至于加多少臭氧,根据自己企业水系统的产量情况自己定
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-28 19:22:01 | 显示全部楼层
学校         学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-28 19:40:19 | 显示全部楼层
说是验证,其实难度较大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-28 20:21:29 | 显示全部楼层
臭氧浓度怎么测啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-30 08:09:22 | 显示全部楼层
快捷有效的可以用比色卡或碘量法,记得验证指南上有,百度也可以解决。仪器法太贵了。
楼主说的是臭氧消毒管道吧?

臭氧浓度检测方法.rar

7.37 KB, 下载次数: 368

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-6-30 08:30:14 | 显示全部楼层
haishan0418 发表于 2013-6-30 08:09
快捷有效的可以用比色卡或碘量法,记得验证指南上有,百度也可以解决。仪器法太贵了。
楼主说的是臭氧消毒 ...

“比色卡或碘量法”专属性不好,
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-30 09:58:03 | 显示全部楼层
也学习下,没操作过
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-2 09:38:01 | 显示全部楼层
正在操作中,学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-2 15:36:32 | 显示全部楼层
蒲公英 发表于 2013-6-28 16:55
ISPE建议:水中臭氧浓度应控制在20~200μg/L。   实践表明:臭氧浓度达到0.1~0.2mg/L时,系统能有效保证水中 ...

O(∩_∩)O谢谢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-3 11:53:01 | 显示全部楼层
谢谢各位给予帮助
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-9 13:39:39 | 显示全部楼层
蒲公英 发表于 2013-6-28 16:55
ISPE建议:水中臭氧浓度应控制在20~200μg/L。   实践表明:臭氧浓度达到0.1~0.2mg/L时,系统能有效保证水中 ...

谢谢分享~~学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-19 10:04:01 | 显示全部楼层
那所谓的40PPM是什么概念啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-19 21:51:35 | 显示全部楼层
臭氧只是消毒作用而已!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-19 22:10:34 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-12 19:39:27 | 显示全部楼层
蒲公英 发表于 2013-6-28 16:55
ISPE建议:水中臭氧浓度应控制在20~200μg/L。   实践表明:臭氧浓度达到0.1~0.2mg/L时,系统能有效保证水中 ...

原文有吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-26 02:36

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表