蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2790|回复: 7
收起左侧

[施工改造] 新建10万级厂房高效过滤器采用尘埃粒子捡漏可不可以

[复制链接]
发表于 2013-7-25 08:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
昨天咨询了高效过滤器捡漏必须做,那PAO或者尘埃粒子捡漏都可以还是必须PAO捡漏
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-25 10:05:44 | 显示全部楼层
尘埃粒子检测有两种,一种是上游也用PAO发尘,一种是不发尘,直接扫描。对于前一种,是有很规范的方法理论依据的,一般也是以0.01%泄漏率为接受标准。
后一种方法,其实只能定性,因为上游尘源不可控,仅凭下游检测时数字跳动频率来判断HEAP是否合格,方法上不严谨,是属于野路子,没有权威的指南依据。
但是,对于10万级,其实已经够用了,实践证明这种非官方的方法一样能保证10万级的洁净度。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-25 08:57:28 | 显示全部楼层
必须用PAO检查,日常巡检可以用尘埃粒子检测。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-25 08:58:30 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2013-7-25 08:57
必须用PAO检查,日常巡检可以用尘埃粒子检测。

用PAO检查在什么情况下必须?

点评

更换高效时必须做  详情 回复 发表于 2013-7-25 09:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-25 09:21:31 | 显示全部楼层
AUV99 发表于 2013-7-25 08:58
用PAO检查在什么情况下必须?

更换高效时必须做
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-25 09:24:32 | 显示全部楼层
高效新安装或更换后得检,否则你怎么知道不漏?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-25 09:50:43 | 显示全部楼层
还有就是周期性验证时必须做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-26 08:42:51 | 显示全部楼层
对于C/D级洁净区,是否一定要检漏,有没国标规范?请高手指教!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-29 20:22

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表