洁净区与非洁净区之间,不同级别洁净区之间的压差应当不低于10Pa。
个人理解  B级可以与D级相邻。压差大于10pa即可。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-8 08:44:38 | 显示全部楼层
标准是不低于10Pa。实际是多少。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-8 08:47:14 | 显示全部楼层
是这样的,这要根据你的实际压差情况来看,BD间仅仅10pa有可能不符合整个区域的压差要求
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-8 08:51:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 sonqi61 于 2013-9-8 08:53 编辑
dtiger 发表于 2013-9-8 08:47
是这样的,这要根据你的实际压差情况来看,BD间仅仅10pa有可能不符合整个区域的压差要求


B对外设计65Pa。。D对外设计15Pa。或者。BD之间隔着一个传递窗。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-8 08:57:53 | 显示全部楼层
清歌一曲月如霜 发表于 2013-9-8 08:44
标准是不低于10Pa。实际是多少。

取样间---B设计对外20Pa,D对外设计10Pa,隔着传递窗。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-8 08:59:45 | 显示全部楼层
这还得联系实际情况
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-8 14:26:26 | 显示全部楼层
看压差梯度的设计,工艺的流程和房间的布局,几个空调系统.............影响因素很多的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-8 15:57:20 | 显示全部楼层
  B级可以与D级相邻。压差大于10pa即可。-
如果中间有C级就不易形成压差梯度。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-8 16:55:21 | 显示全部楼层
所谓B级、D级区是根据尘埃粒子数确定的,如果一个区域可以达到B级(动、静态),它需要的换气次数至少60次,而D级区15次就够了,从送风量来看,如果这个区域能达到B级的标准,那么2个区域的压差可想而知。

点评

赞同  发表于 2013-9-8 17:38
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-8 17:00:17 | 显示全部楼层
这都看实际情况,楼主的看法只要不产生污染也行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-8 17:11:43 | 显示全部楼层
B级不可以与D级直接相邻
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-30 03:27

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表