蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3711|回复: 29
收起左侧

[现场管理] 高效过滤器检漏方法探讨

  [复制链接]
发表于 2013-11-16 11:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问大家高效过滤器检漏方法都是用什么样的方法啊?气溶剂光度计法设备有点贵哦,还有别的方法吗
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-16 11:26:20 | 显示全部楼层
“用尘埃粒子计数器采样头扫描过滤器的出风侧。采样头离过滤器距离约2cm,沿过滤器内边框等巡检,扫描速度应低于5cm/秒。 当周期为2min时,0.5μm粒子数≥20,表明泄漏量超标,需要修补或更换。”这种方法是不是有点老套过时了呀
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-16 11:34:40 | 显示全部楼层
没人发表见解?自己顶一个!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-16 11:40:19 | 显示全部楼层
委托有资质的第三方做就行,用气溶胶PAO做的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-16 11:48:42 | 显示全部楼层
检测很快的,一个车间也就两三天时间,还能做下风速、噪音、照度等,净化台的也可做下检漏,比自己做省事,就是要花点钱。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-16 11:52:08 | 显示全部楼层
彩虹 发表于 2013-11-16 11:48
检测很快的,一个车间也就两三天时间,还能做下风速、噪音、照度等,净化台的也可做下检漏,比自己做省事, ...

检测周期呢?不用每年检测一次啊?都委托检测的话成本高了吧
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-11-16 12:00:36 | 显示全部楼层
我们是委托有资质的第三方做就行,用气溶胶PAO做的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-11-16 12:43:01 | 显示全部楼层
风一路飞翔 发表于 2013-11-16 11:26
“用尘埃粒子计数器采样头扫描过滤器的出风侧。采样头离过滤器距离约2cm,沿过滤器内边框等巡检,扫描速度应 ...

PAO检测仪
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-16 12:43:27 | 显示全部楼层
0.5μm粒子数≥20?不对吧,5.0的吧,0.5的是3520以内
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-16 13:17:26 | 显示全部楼层
都是找第三方做的好了,D级三个月一次,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-16 13:52:30 | 显示全部楼层
风一路飞翔 发表于 2013-11-16 11:26
“用尘埃粒子计数器采样头扫描过滤器的出风侧。采样头离过滤器距离约2cm,沿过滤器内边框等巡检,扫描速度应 ...

还有用风速的,风速在平均风速20%以内,扫的方式和你的差不多;
方便还是第三方PAO吧!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-16 14:17:02 | 显示全部楼层
不懂  一同学习
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-16 15:05:33 | 显示全部楼层
zsxawsq 发表于 2013-11-16 13:17
都是找第三方做的好了,D级三个月一次,

高效检漏  D级三个月一次  这个频率也太高了吧
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-17 21:55:19 | 显示全部楼层
1.PAO
2.大气尘
3.尘埃粒子扫描
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-9 16:45:40 | 显示全部楼层
楼主,都是用气溶胶光度计检漏的喽。 
自己公司检漏相对于第三方检测成本应低,而且更方便!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-16 16:47:22 | 显示全部楼层
zsxawsq 发表于 2013-11-16 13:17
都是找第三方做的好了,D级三个月一次,

D级三个月1次?
法规要求一般是1年1次 无菌区建议半年1次···3个月1次 太频了吧··
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-16 17:29:39 | 显示全部楼层
1、用DOP法做,标准参见ISO14644;有热发烟和冷发烟两种设备。所谓的PAO专业上都习惯称DOP(气溶胶光度计法),只是气溶胶耗材不同而已。
2、无菌制剂每6月检查一次;其它车间每年一次(最长不超过两年一次);标准参加FDA无菌制剂生产指南;ISO14644-3
3、纯粹的检漏操作不是很难学会(如果有专业人员培训);难的是不合格情况的处理。很多有资质的第三方也是不懂处理的,有些情况不是简单的更换高效过滤器就能解决问题,往往要请比较专业的施工单位。
4、无论自己做还是请第三方做,自己都要弄清楚一些基本的质量控制点。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-16 17:32:12 | 显示全部楼层
委托的成本不是很高,肯定比买的合适
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-4 22:33:34 | 显示全部楼层
我们公司就是买的一套DOP仪器    每年由QA检测   
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-18 15:49:37 | 显示全部楼层
岁寒三友 发表于 2013-11-16 12:00
我们是委托有资质的第三方做就行,用气溶胶PAO做的。

哪些单位是具有资质的第三方?药检所可以吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-30 02:36

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表