您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
使用道具 举报
青城/怒云 发表于 2014-1-8 14:50 石头讲课去了 我来回答你 在两个输送带间即彩钢板上装一个自净式传递窗或者加一个缓冲即可。
acmilanhm 发表于 2014-1-8 14:51 没问题,好多这么干的,注意保持那个洞的气流走向。
lovernumen 发表于 2014-1-8 15:05 我们也是那么考虑的,不过没见过别人家的 不敢那么弄,认证检查的时候我特地咨询了一下,专家说可以做个桥 ...
lovernumen 发表于 2014-1-8 14:59 我不用自净式传递窗,两个输送带之间我做一通道,两面都设挡板起个缓冲,这样可以么?
cheng9gong 发表于 2014-1-8 15:20 可以,输送带分段,开孔送风保护,无菌产品就可以搞
石头968 发表于 2014-1-8 20:27 D级向一般区传递,非自净传递窗,足够了,哈哈 鼠洞,传送带不穿越相邻洁净级别即可。
石头968 发表于 2014-1-8 20:30 他这个是外用液体,直接开洞输出即可了。 我认为不需要层流保护的鼠洞,只要保持压差,即使压差失去,也 ...
青城/怒云 发表于 2014-1-8 20:42 有检查员到固体制剂车间,提过这事,后改成自净,他再也不提,我从高不从低,呵呵。
石头968 发表于 2014-1-9 10:17 风险分析,有理有据就可以。
青城/怒云 发表于 2014-1-9 11:58 是的,但用个自净也用不了多少钱,比缓冲送风长远还省些。