蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4608|回复: 17
收起左侧

[石头968] 包衣机的取风是取洁净区还是室外风?

[复制链接]
药徒
发表于 2014-1-12 09:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
先前看到有人说包衣机必须从室外取风,经初、中、高效过滤使用。但我见过的包衣机大多是从洁净区室内取风,经高效过滤使用。是不是考虑包衣室的压差问题?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-12 10:08:37 | 显示全部楼层
室内采风不用初效、中效能耗小点,方便点
至于压差,没有关系吧,这个房间本来也要求负压,只要不是负压特别大就可以,如果包衣机大,计算一下所需风量,房间可以多加送风口控制风量和压差
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2014-1-12 09:22:56 | 显示全部楼层
一般室内取风在运行2500个工作时后进行维护(一般室外或夹层取风1300小时后进行维护)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-12 10:12:11 | 显示全部楼层
这就要看你的包衣的大小了,如果只是实验室的包衣的话,那对风量的要求的很低的,基本上不考虑房间压差和空调系统的供风量。但如果是生产型的包衣机的话,100KG一下的包衣机的供风量基本上1500--2000左右,150KG的包衣机在2000-2500;350KG的包衣机在2500-3000左右,所以这样的风量对空调系统的供风量会有极大的影响,一旦达不到这样的风量,那么对房间的压差就存在很大影响,基本上辅机所在的房间是负压状态!所以除了实验型包衣机,也就是10KG以下的包衣机可以直接市内采风,别的型号的包衣机还是建议室外采风。但这时候也要考虑南北方差异,如果是在南方;湿度比较大的情况下还要增加简易的除湿装置。

点评

专业,学习了  发表于 2014-1-12 11:20
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-12 10:23:24 | 显示全部楼层
室外再过滤
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-12 10:53:07 | 显示全部楼层
普瑞斯特 发表于 2014-1-12 10:12
这就要看你的包衣的大小了,如果只是实验室的包衣的话,那对风量的要求的很低的,基本上不考虑房间压差和空 ...

太专业了,学习!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-12 11:08:26 | 显示全部楼层
室外采风,产品要求高的话加表冷除湿。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-12 11:45:52 | 显示全部楼层
普瑞斯特 发表于 2014-1-12 10:12
这就要看你的包衣的大小了,如果只是实验室的包衣的话,那对风量的要求的很低的,基本上不考虑房间压差和空 ...

学习了  专业
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-12 13:02:22 | 显示全部楼层
普瑞斯特 发表于 2014-1-12 10:12
这就要看你的包衣的大小了,如果只是实验室的包衣的话,那对风量的要求的很低的,基本上不考虑房间压差和空 ...

我们现在用的是150kg的,设备采用室内风。马上要新建厂房,正考虑这个问题。新厂房准备还使用这台包衣机,要是改成室外采风可能有点困难。另外辅机房负压应该没什么问题吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-12 13:11:42 | 显示全部楼层
都可以
制药接触药品的热风能达到要求就好了
但推荐洁净室采风,风源有保障,可检测。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-12 19:33:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 普瑞斯特 于 2014-1-12 19:35 编辑

原则上讲还是建议你室外采风,但如果你的房间布置是2段三个房间的话,而且包衣机主机和辅机不是一个房间,辅机房和参观走廊想通的话,那可以考虑室内采风,但辅机房要和参观走廊开有格栅门,以便保证风源。如果在一隔2的房间,辅机和包衣机主机在一个房间的话,那辅机房也是有空调进风口的话,那你就要考虑这样的风量对空调主机的影响和房间相对负压量的影响。另外也可以考虑技术夹层采风,但风源质量得不到保证,毕竟技术夹层的风不是新鲜的风源。

如果还有不明白的地方,完全可以电话给我,15858530088.
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-13 08:20:22 | 显示全部楼层
室内采风要是夏天的话,室内是冷风,包衣用的是热风,从效能上说有点浪费。最好是从室外经高效给风。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-1-13 08:27:26 | 显示全部楼层
室内去风。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-13 08:40:20 | 显示全部楼层
普瑞斯特 发表于 2014-1-12 10:12
这就要看你的包衣的大小了,如果只是实验室的包衣的话,那对风量的要求的很低的,基本上不考虑房间压差和空 ...

专业   学习了




回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-13 09:58:50 | 显示全部楼层
最好是室外取风,否则容易导致压差混乱,特别是在进出风口使用手动调节阀的情况。包衣锅很少24小时不停运转,如果在室内取风,包衣锅工作室从室内取几千的风量(具体数字见普瑞斯特的回答),如果空调系统按照这种状态进行的风平衡,在包衣锅不工作时,送风量和回风量还是不变(因为使用手动风阀),那么房间压差就会急剧上升。当然如果送风和回风都采用电动风阀(定风量和变风量风阀),空调机组里有变频风机,可以这样做,但是在包衣锅刚开始工作/停止工作时,空调机组服务的所有房间需要一段时间才能平衡各房间的压差。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-22 08:59:25 | 显示全部楼层
从洁净区室内取风,经高效过滤使用。考虑包衣室的压差问题
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-12 11:11:55 | 显示全部楼层
普瑞斯特 发表于 2014-1-12 19:33
原则上讲还是建议你室外采风,但如果你的房间布置是2段三个房间的话,而且包衣机主机和辅机不是一个房间,辅 ...

从室外取风就合格了吗?如何验证?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-7 12:45:52 | 显示全部楼层
建议室外取风,理由是:包衣机一般间歇运作,风量也大,压差控制不了的。
有一个办法,但成本同样高,该房间设一个与包衣机排风联动的排风机,包衣局部排风开,它关。包衣局部排风关,它开。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-29 10:49:53 | 显示全部楼层
虽然今天才看着这个讨论,但大家真的很专业啊,学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-7 06:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表