大家来找茬,施工进度表  (看是否存在缺陷)!

洁净厂房工进度表(1).pdf

75.53 KB, 下载次数: 307

回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2014-2-20 10:43:38 | 显示全部楼层
我看看。。

点评

看是否存在问题  详情 回复 发表于 2014-2-20 12:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-20 11:11:58 | 显示全部楼层
先下载看看再说
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-2-20 11:13:18 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-20 11:17:47 | 显示全部楼层
工期安排好紧凑哦,风管漏光检测呢?还有送风口、回风口安装是否过早?

点评

恩,我觉得你说的对啊,风管不可能那么快安装的啊  详情 回复 发表于 2014-2-20 12:39
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-20 11:32:33 | 显示全部楼层
没有风管的清洁
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-20 11:42:59 | 显示全部楼层
粗略看了看
根据你提供的图,首先我是默认你大型设备已经安装完毕,因为在你的进度表里没有提出来。
提些个人拙见:
1 铺环氧自流坪的前后几天车间里最好别安排其他施工,最大程度的减少人员进出,铺线、安装插座、灯具安装最好提前完工或者铺设完毕干透再安装。
2 不知道水系统管路什么时候安装?压力、空气管道何时安装?
3 不知道空调高效什么时候安装?
占时先到这么多 等会再看!

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
英雄崛起 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-20 11:46:24 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-20 11:58:07 | 显示全部楼层
   摸索学习

点评

可以大家互相讨论一下  详情 回复 发表于 2014-2-20 12:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-20 12:25:11 | 显示全部楼层
光有一个进度表还是不行的,能不能按期执行才是关键

点评

关键看一下,有没有漏项的!  详情 回复 发表于 2014-2-20 12:40
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-20 12:39:54 | 显示全部楼层
追悔 发表于 2014-2-20 11:17
工期安排好紧凑哦,风管漏光检测呢?还有送风口、回风口安装是否过早?

恩,我觉得你说的对啊,风管不可能那么快安装的啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-20 12:40:20 | 显示全部楼层
ZFZY002 发表于 2014-2-20 12:25
光有一个进度表还是不行的,能不能按期执行才是关键

关键看一下,有没有漏项的!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-20 12:41:09 | 显示全部楼层
hukai 发表于 2014-2-20 11:58
摸索学习

可以大家互相讨论一下
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-20 12:42:02 | 显示全部楼层
毒手药王 发表于 2014-2-20 10:43
我看看。。

看是否存在问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-20 12:51:43 | 显示全部楼层
还是把这个施工进度表再细化一下吧!还是差很多东西的,而且有可能还需要现场二次设计的情况,时间安排上再斟酌一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-20 13:01:44 | 显示全部楼层
可否把进度表发给我!我是讲制药工程的老师!qq,75554269

点评

可以下载一下!  详情 回复 发表于 2014-2-20 13:14
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-20 13:14:12 | 显示全部楼层
好汉武松 发表于 2014-2-20 13:01
可否把进度表发给我!我是讲制药工程的老师!qq,75554269

可以下载一下!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-20 13:16:04 | 显示全部楼层
我也看看,借鉴借鉴
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-20 13:30:24 | 显示全部楼层
1、自流平应先做一部分,再进大型设备,最后还是自流平;若是PVC,设备下的应先铺好,再焊接;
2、高效安装前后的关键操作比较多,应有计划;
3、给排水、消防没有;
4、感觉工期有点紧,除非准备工作特别充分。

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
英雄崛起 + 4 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-20 13:41:55 | 显示全部楼层
英雄崛起       没有工程量     进度表无法比对  这个只是初步进度表   只能是具体分项前后顺序问题     如:风管制作可以再洁净区为完成前安装公司就可以制作    有一些地方需要二次设计的会影响风管的进度。  看你进度时间感觉你的洁净区面积很小,要把深化设计提前做好,工程施工穿插好、减少变更及返工、内容细化才可能把项目做好。

点评

冰鉴,好久不见了!你说的很对啊,现在已经到了这个步骤,现在年后的材料比较难订!前期的准备工作比较困难,特别是工人!  详情 回复 发表于 2014-2-20 13:45
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-3 06:40

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表