现在项目建设,纯蒸汽循环管路图纸进行审核 ,请大家来找茬,建议一项,奖一个金币!@bigdogpolice @东北以东 @BOLT  
QQ截图20130623215455.png

纯蒸汽系统分配流程图.pdf

84.46 KB, 下载次数: 76

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-23 22:05:25 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-23 22:29:58 | 显示全部楼层
1. 不要将2个纯蒸汽进合并;
2. 2个纯蒸汽分别进入激素车间和非激素车间,激素和非激素车间不能公用一套纯蒸汽系统。
3. 除了取样,另外一个DN20阀门是做什么的?

点评

为什么不要将2个纯蒸汽进合并; 除了取样,另外一个DN20阀门是做什么的?用于工艺灭菌的  发表于 2013-6-23 22:39
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-6-24 08:27:58 | 显示全部楼层
可以,是三台纯蒸汽发生器吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-24 08:34:55 | 显示全部楼层
进配制罐的也要设置冷凝水排放阀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-24 08:41:59 | 显示全部楼层
消毒液那里的纯蒸汽用途是做什么?
纯蒸汽管道末端缺疏水。

点评

用于在线管路SIP!  发表于 2013-6-24 19:05
我也想知道消毒液系统的纯蒸汽用途,还请楼主解惑  发表于 2013-6-24 09:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-24 09:24:56 | 显示全部楼层
1. 需要增加一个分配气缸,上面增加相应的仪表(温度,压力)。
2. 管道未见疏水点。

点评

请问一下,分气缸的作用??  发表于 2013-6-24 19:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-24 09:26:26 | 显示全部楼层
每个纯蒸汽使用点低点要求有疏水,主管上每隔30米要有一个疏水
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-24 09:43:23 | 显示全部楼层
zhaoweidavis 发表于 2013-6-24 09:24
1. 需要增加一个分配气缸,上面增加相应的仪表(温度,压力)。
2. 管道未见疏水点。

纯蒸汽也要分配气缸吗?我就见过工业蒸汽需要
疏水点应该是在排水管道上画了

点评

我也只有在工业蒸汽上面看过用分气缸的啊!  详情 回复 发表于 2013-6-24 19:08
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-24 10:09:03 | 显示全部楼层
1一般变径都是在最后一根支管前安装的,如果变径后还有三四个使用点,如最下一排管道,后面还有40的管,很容易导致变径后其他管道压力不够
2很多变径没有画出,还有不需要变径的地方画出了变径,如最下一排管道,主管是40的,管路上还有一个50变40的变径
3总送还是按照设备更好一点,能分清究竟是那个设备出了问题
4 压力表有必要用40的吗?
5 疏水器没有旁通,如果一个坏了的话,需要整个系统停气来维修
6 最好每个支管上都有压力表,否则你不知道你用的蒸汽压力是否足够
7 取样阀我觉得15的就够了吧
8 最上面蒸汽出口处,50的主管接65的支管,没见过这种设计,是否会导致压力不稳,应该是50的吧
9 没表明坡度
10 管道末端竖管向上最好有个用于排气的疏水阀

点评

很多都提的不错啊,值得好好考虑一下!  发表于 2013-6-24 10:21

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
英雄崛起 + 10 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-24 11:35:36 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-24 10:09
1一般变径都是在最后一根支管前安装的,如果变径后还有三四个使用点,如最下一排管道,后面还有40的管,很容 ...

承蒙版主抬爱,可是,金币呢

点评

星期一上班比较忙,没有时间看帖,觉得施主建议很好,我们领导很是赞同!  详情 回复 发表于 2013-6-24 19:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-24 13:12:21 | 显示全部楼层
大家都说了很多了,我觉得也是不建议在2个纯蒸汽发生器合并,分开为宜。
DN50转65 应该是笔误
管道末端的排气
变径的话,我倒是建议在主管第一个DN50×50×50后就直接变40 在当中变有什么好处么?在末端直接DN40×20,当中所有支管采用变径三通,不需要在单独设置变径。
疏水的旁路需要
用点的温度,或压力需要,疏水后的温度(可参考设备要求)
所有阀门采用球阀?建议取样阀可以用隔膜阀,可调节开度
移动取样装置设计
不是每个用点都设计疏水?,支管超过50米 需当中再设疏水
每个分支用点都是从分管直接出?因为没有看到管道布置图不确认,但是应该不是最优化的管道设计

点评

移动取样装置设计 这个好像市面有的卖,  发表于 2013-6-24 19:14

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
英雄崛起 + 4 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-24 19:08:28 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-24 09:43
纯蒸汽也要分配气缸吗?我就见过工业蒸汽需要
疏水点应该是在排水管道上画了

我也只有在工业蒸汽上面看过用分气缸的啊!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-24 19:13:05 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-24 11:35
承蒙版主抬爱,可是,金币呢

星期一上班比较忙,没有时间看帖,觉得施主建议很好,我们领导很是赞同!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-3 21:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表