您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
使用道具 举报
tsingsea 发表于 2014-3-4 14:49 你这个点怎么选出来的? 首先要做温度分布,找出最差点,然后将最差点定为监控点
tsingsea 发表于 2014-3-4 14:49 如果是2-8度的话,最差点应该有两个,一个最热点,一个最冷点
东北以东 发表于 2014-3-4 14:50 最差点应该是两个点吧,一个最冷点,一个最热点
岁寒三友 发表于 2014-3-4 15:03 1个不够, 最冷 最热 还有常规2--3个点
爱雨山 发表于 2014-3-4 15:08 这2个点怎么找出?是分布许多点监测找出吗?还有多大的库房应该布多少点呢?
tsingsea 发表于 2014-3-4 15:23 还有这个
爱雨山 发表于 2014-3-4 16:00 学习了,谢谢!
东北以东 发表于 2014-3-4 15:19 其实都是没必要的 假设1:分布不均匀,怎么办,还能重新布置分口呢,何况现在设计的循环方式应该是比较合 ...
石头968 发表于 2014-3-4 23:37 分布不均匀,可以调整控制参数,使温度最差点满足要求,那么,其他点就更满足要求了。
东北以东 发表于 2014-3-5 08:08 通过什么方法调整控制参数?或者什么控制参数呢? 我能想到的就是风量大小,还有其他的?
zhaoweidavis 发表于 2014-3-5 08:34 冷库制冷设备本身有温度调控系统啊