最近公司的冷库(2-8℃)需要安装在线温度监控,具体位置准备选库内中间一个点,这样的设置合理吗(供应商根据工程经验进行布置)?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-4 14:49:04 | 显示全部楼层
你这个点怎么选出来的?
首先要做温度分布,找出最差点,然后将最差点定为监控点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-4 14:49:37 | 显示全部楼层
如果是2-8度的话,最差点应该有两个,一个最热点,一个最冷点
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-3-4 14:50:28 | 显示全部楼层
tsingsea 发表于 2014-3-4 14:49
你这个点怎么选出来的?
首先要做温度分布,找出最差点,然后将最差点定为监控点

最差点应该是两个点吧,一个最冷点,一个最热点

点评

见板凳  详情 回复 发表于 2014-3-4 15:09
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-3-4 14:51:24 | 显示全部楼层
“中间”,不是这么简单的选个空间的中点。

应该评估并测试仓库的可能最冷点和最热点。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-4 15:03:48 | 显示全部楼层
1个不够,  最冷  最热  还有常规2--3个点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-4 15:08:49 | 显示全部楼层
tsingsea 发表于 2014-3-4 14:49
如果是2-8度的话,最差点应该有两个,一个最热点,一个最冷点

这2个点怎么找出?是分布许多点监测找出吗?还有多大的库房应该布多少点呢?

点评

还有这个  详情 回复 发表于 2014-3-4 15:23
你看看这个  详情 回复 发表于 2014-3-4 15:22
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-4 15:09:09 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-3-4 14:50
最差点应该是两个点吧,一个最冷点,一个最热点

见板凳
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-3-4 15:19:37 | 显示全部楼层
岁寒三友 发表于 2014-3-4 15:03
1个不够,  最冷  最热  还有常规2--3个点

其实都是没必要的
假设1:分布不均匀,怎么办,还能重新布置分口呢,何况现在设计的循环方式应该是比较合适的,忍了吧
假设2:最冷点和最热点差很多,怎么办,还是不能体现,当然差太多自己都没底了

所以楼主说的一个中间点,从实际情况考虑是可行的

点评

分布不均匀,可以调整控制参数,使温度最差点满足要求,那么,其他点就更满足要求了。  详情 回复 发表于 2014-3-4 23:37
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-4 15:22:48 | 显示全部楼层
爱雨山 发表于 2014-3-4 15:08
这2个点怎么找出?是分布许多点监测找出吗?还有多大的库房应该布多少点呢?

你看看这个
111.JPG
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-4 15:23:53 | 显示全部楼层
爱雨山 发表于 2014-3-4 15:08
这2个点怎么找出?是分布许多点监测找出吗?还有多大的库房应该布多少点呢?

还有这个
222.JPG
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-4 16:00:11 | 显示全部楼层
tsingsea 发表于 2014-3-4 15:23
还有这个

学习了,谢谢!

点评

不客气  详情 回复 发表于 2014-3-4 16:11
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-4 16:11:11 | 显示全部楼层
爱雨山 发表于 2014-3-4 16:00
学习了,谢谢!

不客气
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-4 16:21:38 | 显示全部楼层
是应该做温度分布,但是你就一个温控点,所以放中间也没事儿,冷库设计规范也是这么要求的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-3-4 23:37:30 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-3-4 15:19
其实都是没必要的
假设1:分布不均匀,怎么办,还能重新布置分口呢,何况现在设计的循环方式应该是比较合 ...

分布不均匀,可以调整控制参数,使温度最差点满足要求,那么,其他点就更满足要求了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-3-5 08:08:21 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-3-4 23:37
分布不均匀,可以调整控制参数,使温度最差点满足要求,那么,其他点就更满足要求了。

通过什么方法调整控制参数?或者什么控制参数呢?
我能想到的就是风量大小,还有其他的?

点评

制冷设备的温度参数  详情 回复 发表于 2014-3-5 08:54
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-5 08:34:40 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-3-5 08:08
通过什么方法调整控制参数?或者什么控制参数呢?
我能想到的就是风量大小,还有其他的?

冷库制冷设备本身有温度调控系统啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-5 08:38:40 | 显示全部楼层
温度Mapping肯定会做的,我的问题是供应商的冷库经验布点法(中间)是否是行业一般做法?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-3-5 08:40:19 | 显示全部楼层
zhaoweidavis 发表于 2014-3-5 08:34
冷库制冷设备本身有温度调控系统啊

只能调节冷量大小吧

点评

可以设定温度上下限,冷机可以自动控制温度在这个范围内波动。  详情 回复 发表于 2014-3-5 08:55
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-3-5 08:54:10 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-3-5 08:08
通过什么方法调整控制参数?或者什么控制参数呢?
我能想到的就是风量大小,还有其他的?

制冷设备的温度参数
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-3 07:24

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表