蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1953|回复: 9
收起左侧

[石头968] 我有一个小小的设想,想请教大家

[复制链接]
发表于 2014-5-28 11:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位大师 给点建议!不胜感激!
QQ截图20140528102159-包装回风管.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-28 12:14:41 | 显示全部楼层
看不清楚,能不能配点文字说明
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-28 12:19:17 | 显示全部楼层
这是加个风幕吹散杂质啊,是直排吧?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-28 12:35:51 | 显示全部楼层
ZFZY002 发表于 2014-5-28 12:14
看不清楚,能不能配点文字说明

点击图片  图片上有文字的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-28 12:36:38 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2014-5-28 12:19
这是加个风幕吹散杂质啊,是直排吧?

想低吸  顶送    中间加过滤   但是不知道  风机管道 如何选型

点评

方的吧  详情 回复 发表于 2014-8-24 17:19
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-28 12:50:32 | 显示全部楼层
需要斜吹,方能使颗粒不像其它地区疏散。建议排风,要不过滤器会受不了。可以加排风机组,要稍大于你那个斜送风的风量,其余空调送风补此处损失风量。个人建议。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-28 12:56:03 | 显示全部楼层
想法是好的
实施起来较难
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-28 13:13:15 | 显示全部楼层
潘晓明 发表于 2014-5-28 12:50
需要斜吹,方能使颗粒不像其它地区疏散。建议排风,要不过滤器会受不了。可以加排风机组,要稍大于你那个斜 ...

好的 非常感谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-24 17:19:50 | 显示全部楼层
10902502 发表于 2014-5-28 12:36
想低吸  顶送    中间加过滤   但是不知道  风机管道 如何选型

方的吧
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-14 21:41:49 | 显示全部楼层
感谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 19:34

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表